中国压缩机网行业论坛
标题:
求教“荣昌制冷”
[打印本页]
作者:
无怨无悔
时间:
2004-4-22 10:17
标题:
求教“荣昌制冷”
1.在停车状态下,吸气压力高于排气压力和油压,是什么原因造成的?
, `% o S- z0 ]5 F4 E# w, T8 [; _
2.如果系统发生“冰堵”该怎么解决?(请详细解释)
, R' n1 }/ x" t4 I9 [3 L L8 H- D+ B/ [
* L `8 H7 G3 g( }8 g! n- @
" j- C2 g( s8 t9 l" v& Z
# d; f# @0 v1 a7 z8 G9 Z6 j
4 e$ a% K# s! N8 f( }
谢谢!
谢谢
5 D% B# J- d3 y: _8 p. @
' X0 B! I2 L: V3 ?/ ^
1 ?$ e2 X* l% y! {7 ^) O% X
# T) Y, Q1 D" X6 R0 n" b B
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-4-22 20:29
1、“在停车状态下,吸气压力高于排气压力和油压”?不可思议!我只知道机组上的三个压力会平衡,是不是那只吸气压力表有问题?
/ u. q& h5 `9 F d6 s, j$ C
2、氨制冷系统所用的氨一般为工业用氨,其纯度在98%以上。由于氨制冷系统一般都较大,管道及调节阀的通道也较大,氨并能与任何比例的水相溶,少量水份(不大于4%)的存在对制冷的影响不大,在调节阀中也不易产生“冰堵”。但对于氟制冷系统,水的存在严重影响系统的正常运行,危害极大,可以说是“水火不相容”!由于氟制冷系统一般都较小,管道及膨胀阀的通道也较小,水在膨胀阀(或毛细管)中极易产生“冰堵”。
0 n; ]; i. T! T4 M' O6 V) ~( i
为防止氟制冷系统的“冰堵”,在进入膨胀阀前,都装有干燥过滤器。当产生“冰堵”后,可通过更换过滤器中的“硅胶”来吸收系统中的水份。在操作中应特别注意防止水份的侵入。