中国压缩机网行业论坛

标题: GX7FF机如何调整下限压力 [打印本页]

作者: bebicon    时间: 2009-8-27 13:11
标题: GX7FF机如何调整下限压力
本帖最后由 bebicon 于 2009-8-27 13:13 编辑   B1 S( X! G4 ?, g9 T3 {5 X
5 {0 y: |- k! b& N6 h1 w" i4 K
客户要求把输出压力调高.
5 ]- F1 k" ~5 P0 i: N) A2 U# K通过压力开关把上限调整上去了,8->9,测量电流还可以,小于额定值.
. t  a: P2 o9 i  ~* w* l5 V# ]但下限一直是6.5,无法调整上去., E; n' T8 E0 s" _% o: a" C
还有机器卸载60秒停机,能够延长或缩短吗?
0 w6 R( }: i; Y有经验的大侠请伸手指点.
. W' x3 e6 b  S! }6 r: F9 O; p' P, u2 g( j) _
国产机器虽然问题多多,不过却少了许多限制,很切合国内企业的使用!
作者: 朽木    时间: 2009-8-27 20:00
压差是固定的,调整上限,下线自然就上去了,可能你放气太快了,GX机器有时加载滞后。你的机型应该是8.5bar的,调高了容易过载。如果想调停机时间,就调节电控柜里的时间继电器就行。这是一个综合型的时间继电器,所有的时间都在这儿,别调错了。看一下量程就知道了。
作者: bebicon    时间: 2009-8-27 20:58
多谢了,时间问题已经找到继电器.
% c0 [) }& C  m! s- G上限已经调上去了,下限却无法调整.: F/ _% M* J+ f1 b3 S
厂家技术员说是固定的,下限无法调整.- v0 p' e  \6 [. j
工厂生产设备的操作工人,一定要求要7个压以上,郁闷.
作者: 西北维修工    时间: 2009-8-28 01:21
条件允许的话改电路
作者: bebicon    时间: 2009-8-28 22:03
更换一个别的压力阀虽然可行,因为位置不同,可能需要钻孔,配套管路,这样修改会给客户的印象太差了:才买的机器就要改这个改那个.




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5