中国压缩机网行业论坛

标题: 求助 55KW螺杆压缩机电流问题? [打印本页]

作者: 魔鬼大圣    时间: 2009-8-27 15:57
标题: 求助 55KW螺杆压缩机电流问题?
哪位大侠知道,55KW螺杆空气压缩机电流。A 120左右,B和C 98左右正常吗?    先谢过!
作者: bebicon    时间: 2009-8-27 16:10
不正常.3相偏差太大了.
8 A# C4 C' O* ~' ?( L会不会A相带了什么单相的用电器
作者: 魔鬼大圣    时间: 2009-8-27 18:35
以前三相多是110左右,现在不知道怎么回事两相电流变低了。哪位大侠能帮忙分析一下到底什么原因引起的。谢谢!!!
作者: bebicon    时间: 2009-8-27 20:52
那要小心,我近期也碰到一个三相电流不平衡,最后电机烧了.& x# }; g% z: H: X. v
估计是电机本身质量问题.
$ E! }/ b0 X, K; a. @$ m如果是新的,赶快找厂家解决.
作者: jqlian2003    时间: 2009-8-28 00:04
检查接触器触点是否良好
作者: 西北维修工    时间: 2009-8-28 01:41
1用兆欧表测电机3把线圈对地的阻值一般超过3兆就可以组织越大越好
6 z& R# [. N9 ~0 E) W8 o2检查接触器触电; `' K. ?4 e( B3 a% x  |( ^
3用钳型电流表测三相电流是否与面板显示的电流有误差
$ ^) Y1 y+ u: V5 ~4检查电流互感器
1 E& s" x1 y5 f% m" o$ ?! L, H以上检查都找不到问题的话用测温仪测电机的外壳温度60度一个点转一圈测6个点看温度有没有大的偏差如果偏差不大的话就放心用没事的。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5