! B3 Z+ N% ^" G   在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。0 e# @6 ?$ F( N9 n# j

9 K- z- Z( x; Z+ ]4 u( z
导线截面积与载流量的估算
, f* a% u  J6 L- @# v5 [
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。/ p+ Z$ W8 Y/ H( ]: T. R
   铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
# l' @. Q+ k6 ]" Z' r   BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推8 f' P! Z6 H% V" i" P' k
   荐值为4×8A/mm2=32A。0 M* |; u& _+ Q2 Y
8 J0 L) W1 L/ H4 l
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截5 p9 S! o) j- U1 J
  面积S的上下范围:$ g$ a4 P8 R( {* H$ |
! z' F/ {! B) O, w5 b
  S=< I /
(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)# j4 i0 Y$ U4 v
  S-----铜导线截面积(mm2)
* ?9 G; S9 b+ g  I-----负载电流(A)  i! ~+ @5 S' ?) |9 ]5 p3 `7 K' W
! N! ?0 \4 `: J7 d! U3 \! y
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:2 U0 x7 h! i! p& o4 x; }
  对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
% F" a' J! k& `* e4 I  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。8 R* S1 d& O# q  M1 v1 Y$ Q- A
  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
3 u' i! d1 n" J, p, P) `/ w6 a  对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
, q+ ^5 v5 N2 A8 ?. @  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。+ Y) q) z% K' a- M: [. b, y
  例:电流*电压=功率2 n; o7 Z8 a/ T7 y5 k1 E3 R+ p
  每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?
+ F/ g4 L' H* O7 l$ G  2.5 X 5 = 12.5 A,6 W2 O& C4 d8 [; J* @# q: B' i
  导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
9 P7 ^# t' h1 N6 X+ k- \: u5 b; f/ Z9 G$ H/ M8 _+ p) ~5 R5 E

9 l' {3 ?. b! Z8 D! h: B

作者: tzw200859498    时间: 2009-9-1 14:25
谢谢!另外最方便的方法就是查电工手册!
作者: 屈国师    时间: 2009-9-2 08:48
谢谢楼主!!!拷下来当书看。
作者: pengxia    时间: 2009-9-2 11:00
3# 屈国师 % k$ H1 x1 Y1 O/ Y) O+ F% x7 K: D
谢谢楼主
作者: 空压机吴    时间: 2009-10-8 20:56
看到太晚了啊
作者: 云南博莱特全    时间: 2009-10-26 14:36
学习 再学习
作者: poptown    时间: 2009-10-26 23:03
谢谢 谢谢 很有用的
作者: 小江    时间: 2009-10-27 00:20
学习学习!
作者: QDinger    时间: 2009-11-20 11:01
这样最好,省得遇到时尴尬
作者: vovmy    时间: 2009-12-5 17:20
谢谢楼主谢谢楼主




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5