标题: 变频空压机(22KW )跳机故障 [打印本页]

作者: nosy01    时间: 2009-9-3 13:12
标题: 变频空压机(22KW )跳机故障
本帖最后由 nosy01 于 2009-9-3 13:15 编辑 $ x8 A5 b, M" \1 X3 l+ l

- L1 f" U4 N3 `/ _1 A1 I7 `    一台22KW的变频空压机,开机十分钟左右,出现电动机故障停机,同时变频器(施耐德变频器)显示“OLF”,查阅变频器资料,故障名称为电机过热,重新关闭主电源后,等待几分钟后,又可以开机。. D( h% X  D- U# a' Y  M5 M

# G" E( L4 y  H) J" |" W. `      出现故障有两种情况:
: a- F1 O# m1 o- u" f0 c   1、  一种情况当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,生产用气量大,电压、电流、功率、频率等持续上升,在电压达到530V左右,电流在47A左右,排气温度在60-90之间,功率为22kw,频率上升到47---49Hz某一个值时,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。
. V" ], y" }2 n9 l8 y/ a* T   2、另一种情况是当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,用气量较小时,电压、电流、功率、频率持续下降,频率达低到0-1Hz,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。* f' {) l" W" n6 a
; X$ o% m& a" F% k; Q& T9 [( s" V9 P7 p% ^
    故障报警停机时,PLC操作面板显示故障为“电动机故障”,警戒灯闪烁,无法消除报警,关掉主电源后才恢复。5 B- M6 [9 @( Y
        经检查,电机和主机头,用手转动,无阻塞现象。电动不是变频电动机。- `5 c* O/ z+ G" t" q% s+ J  X

' s  Z  Z2 [2 }9 C7 k* `! i2 g( a请高人分析原因。
作者: turbo.yan    时间: 2009-9-3 21:00
低频运行时,电机转速低,负载大,导致高温,这个很正常。真变频,假变频,有时候就是在这里看出来的。
作者: zyouqiang12    时间: 2009-9-18 16:45
虽然我不懂变频机。我也知道变频机再利害也不可能变到0Hz,我见过复盛变频机,一般频率达到27HZ左右就不会再降了,如果后部不用气,也会空车的,别人还是用变频电机,更何况你的是普通电机呢,小心烧哦。。。
作者: 旭日东升    时间: 2009-10-11 15:49
不错,谢谢分享呀!支持下
作者: zzyog    时间: 2009-10-19 18:13
空压机在加载后电流短时间可以超过电机额定电流,我在我们公司阿特拉斯45/75两台空压机上测量过,都是这样
4 R9 @+ E7 C" l+ t' N9 k, S楼主说的22KW电流达到47A也基本正常,把变频器电流保护值调节到50A(变频器如果太小需要更换为30KW。
- h0 T9 q" f2 L" x; v  J- ~# Q0 M, [这也就是为什么说空压机配变频器要求比空压机电机大一档的原因