标题: 22KW变频空压机故障分析 [打印本页]

作者: nosy01    时间: 2009-9-3 13:33
标题: 22KW变频空压机故障分析
    一台22KW的变频空压机,开机十分钟左右,出现电动机故障停机,同时变频器(施耐德变频器)显示“OLF”,查阅变频器资料,故障名称为电机过热,重新关闭主电源后,等待几分钟后,又可以开机。
. }* J0 z. }& _7 k/ \
, U& Y5 |1 H$ P1 @# J# l      出现故障有两种情况:

; X' _+ L# U" V   1、  一种情况当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,生产用气量大,电压、电流、功率、频率等持续上升,在电压达到530V左右,电流在47A左右,排气温度在60-90之间,功率为22kw,频率上升到47---49Hz某一个值时,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。
" l; s8 y' Z9 {) f1 ^   2、另一种情况是当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,用气量较小时,电压、电流、功率、频率持续下降,频率达低到0-1Hz,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。* Z# q2 c) [1 h8 n, U  }

$ c$ L' G9 X9 z: K& }    故障报警停机时,PLC操作面板显示故障为“电动机故障”,警戒灯闪烁,无法消除报警,关掉主电源后才恢复。
7 S' [! d* T2 D0 R% G        经检查,电机和主机头,用手转动,无阻塞现象。电动不是变频电动机。
, a* J& d8 W) O0 |+ g# v( A& s( F
* ~' {% ~* c7 |  w" _' f( g  l5 n8 G
    请高人分析原因。
作者: diavyang    时间: 2009-9-3 14:26
建议清洁变频器散热片,散热风扇是否正常运转,散热片一般在变频器底部。如果是水冷变频器则清洗冷却器
作者: HUACHEN    时间: 2009-9-3 14:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jqlian2003    时间: 2009-9-3 20:09
当压力达到设定值时,电机就开始调频,使转速下降,不利电机的散热,导致电机过载报警停机.
作者: nosy01    时间: 2009-9-4 12:52
经核对变频器参数,用户把变频器的参数给调了,调回参数后,机器运行正常
作者: dbvfg    时间: 2009-9-4 14:22
学习下!新手报到,高手真多。
作者: 南方耗子    时间: 2009-9-4 16:39
来学习,等待结果了