中国压缩机网行业论坛

标题: 请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题 [打印本页]

作者: tinycoco    时间: 2004-5-6 22:42
标题: 请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。) _& S) ^; t+ e1 W 后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)' X& M4 H1 s2 i, U " D( P) ]. E/ d' j! ^# { 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢? z, {: y$ b% h6 R如何才能有效提高蒸发压力呢? , @: | | f' z" ^2 o # T- e; x1 m% k! Z& } K* w' j2 M, p" z/ c; o. ^( c 谢谢了 9 S- `- ?4 j" e1 f( W4 M# c# ^; k) w$ E1 \9 c 6 g/ |5 o }$ _; c; p : a! u* v! K8 }$ S; G % g- L9 ^1 T: t# m[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
作者: compressor    时间: 2004-5-8 09:38
应该减少充灌量才对吧。
作者: tinycoco    时间: 2004-5-8 19:11
为什么要减少充灌量呢?
+ i% q6 _6 k( F1 H制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗, L* M1 b, ^2 A  V

- f, s" I/ _% T) D/ N) V7 a3 f:P
作者: coolcom    时间: 2004-5-18 13:46
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因5 [  o) Z6 m- i# l0 u
1.膨胀阀选型过大
. }! O3 R3 o2 I7 S2.膨胀阀选型过小# [& I" m- }  X, n4 p* Q6 b0 c
3.分液不均匀0 z& S- |# G0 V$ _9 |1 _! b
前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!/ ?" g, V* o: c4 E: A2 `* b
第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
作者: kevint    时间: 2004-5-27 09:45
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。/ D% r. t1 O$ o) y$ o
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
作者: coolcom    时间: 2004-6-1 10:28
to:tinycoco  
( O0 F6 J1 w, U5 S) `% ?  e8 ?  G   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
作者: tinycoco    时间: 2004-6-27 17:55
具体是什么原因还没有完全搞清楚
/ C% @( M8 m( N  ^" l4 m& t$ @但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。# [6 }6 G+ j; [; W% B& B0 y/ E
这个原因可以成立吧?
作者: justblue    时间: 2004-6-27 23:17
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
作者: jjhdd    时间: 2004-6-29 13:52
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5