中国压缩机网行业论坛
标题:
请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题
[打印本页]
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-6 22:42
标题:
请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。
) S7 Z. X" e! _
后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)
: S; z& ~5 S2 a' o
' `5 L. J1 X+ @6 r
我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?
0 V6 h, C! _; J& Q
如何才能有效提高蒸发压力呢?
4 E/ J1 \9 t' ~' q7 W! O' U1 C/ [
5 V8 D5 S$ Y# m) U' r. E+ N
# L- C* R' _& E0 O3 c8 g1 E
谢谢了
7 |5 t) @6 | c: |7 O: J
, {1 U# I0 ?" A1 B4 L( a4 S" T
$ _$ S9 W" q8 d
% q) J) W$ [% Q+ u5 d
& }7 l! E; }4 h! \% c
[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
作者:
compressor
时间:
2004-5-8 09:38
应该减少充灌量才对吧。
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-8 19:11
为什么要减少充灌量呢?
9 M: i) e% ^, s7 b
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗
$ R( w+ x3 [. m: Q4 B
* J9 ]" w+ ^# z1 L
:P
作者:
coolcom
时间:
2004-5-18 13:46
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
) K$ n+ g5 b: f: [$ j) L
1.膨胀阀选型过大
( S& ^! [; k( a
2.膨胀阀选型过小
( A- Y: G5 |/ m, Q. ^. u4 p
3.分液不均匀
" l3 e0 P1 p$ b. _( P2 {- ~
前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
/ w$ h: `3 R& W: @6 Y. v! n, @
第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
作者:
kevint
时间:
2004-5-27 09:45
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。
9 K0 g/ B5 G; y4 h+ o8 U# x
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
作者:
coolcom
时间:
2004-6-1 10:28
to:tinycoco
0 ]$ L$ [8 x4 c8 _
解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
作者:
tinycoco
时间:
2004-6-27 17:55
具体是什么原因还没有完全搞清楚
4 W: j. v# ^1 r7 l3 K0 T
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。
) {5 J" G0 _2 K7 _9 q
这个原因可以成立吧?
作者:
justblue
时间:
2004-6-27 23:17
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
作者:
jjhdd
时间:
2004-6-29 13:52
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5