中国压缩机网行业论坛
标题:
请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题
[打印本页]
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-6 22:42
标题:
请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。
9 D; N! l# A& S1 n
后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)
+ a# r) o/ o0 r8 U
& r4 |: V+ [5 C# V% |: N, Y! E
我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?
1 x, V i# C2 z8 v. v* ?
如何才能有效提高蒸发压力呢?
; C/ j0 i3 f, s) \ S% r
) _9 [5 \; ^+ N9 F
B7 g. Z0 `$ w9 W& {0 j5 M
谢谢了
# U* U! h# ~% V
/ O' f7 V( l8 ^: d. c6 u
! Z8 U3 F. C- D
3 O: Q3 _% i3 O/ H; r3 ^
4 p5 m$ [6 T0 O6 f$ _
[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
作者:
compressor
时间:
2004-5-8 09:38
应该减少充灌量才对吧。
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-8 19:11
为什么要减少充灌量呢?
( y; E9 q' {$ T& }! ^
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗
7 r5 I0 l. b2 m# ]7 q! A/ P
/ r. G. [3 @5 ^
:P
作者:
coolcom
时间:
2004-5-18 13:46
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
0 `0 Z0 c. Z- F% f( N0 `5 g# f$ P
1.膨胀阀选型过大
: ?0 C4 B* G5 M1 t3 Z
2.膨胀阀选型过小
! z. Y/ Q9 O- S* d
3.分液不均匀
" u6 w' b9 U, _ \- V1 L0 j
前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
, L# k1 O& W3 V$ Y4 W: S
第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
作者:
kevint
时间:
2004-5-27 09:45
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。
9 B! R- q( q9 r& ^3 x% _- Y
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
作者:
coolcom
时间:
2004-6-1 10:28
to:tinycoco
' X0 ~4 t q2 y4 o' ]+ `' y; R2 W
解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
作者:
tinycoco
时间:
2004-6-27 17:55
具体是什么原因还没有完全搞清楚
2 O, T% l9 ^6 r; d! l0 A- b
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。
- g, V- s1 M6 ~: l
这个原因可以成立吧?
作者:
justblue
时间:
2004-6-27 23:17
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
作者:
jjhdd
时间:
2004-6-29 13:52
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。