中国压缩机网行业论坛

标题: 谈谈关于制冷剂的回收装置和操作技术 [打印本页]

作者: zvco    时间: 2004-5-8 17:12
标题: 谈谈关于制冷剂的回收装置和操作技术
我从事制冷行业多年,看过很多师傅在维修空调机时,都采用直接排放到大气中的方法来处理制冷剂,这样第一是造成空气污染,第二是很浪费。
3 g  H3 s2 V& [5 x) @! C+ Z    书上也看过不少回收制冷剂的报道,可是真正实施的好象并不多,在论坛上也很少见讨论这方面的报道,希望在这方面有经验的朋友,介绍你们的经验和体会!供大家学习和提高!
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-5-9 06:27
可以自行制作一机四用(即真空、空压、抽氟、注氟)机。将冰箱或空调压缩机(开启式封闭式均可,功率应适当)及所有装置全部固定在一台小推车上,在它的进气口装一只真空压力表,并设三通口。一通大气,装关闭阀,并装空气过滤器,备压缩空气进气用;二通真空用,装关闭阀,阀外设接管接头;三通压缩机。排气口也装一只压力表,并设三通口。一通大气,装关闭阀,备真空排气及接空压用气;二通风冷式冷凝器进口,装关闭阀;三通压缩机。装一只20W的冷柜用小风机,为压缩机抽氟时排入冷凝器的高温高压气体冷却用。冷凝器的底部出口安装储液计量器。还可以在排气端加装压力控制器及自动泄气阀,实现它的安全自动运行。如有特殊需要,排出气体还可进行干燥过滤处理。在进行不同用途的操作时,只要相应变动阀门即可实现真空、空压、抽氟和注氟。即简单又实用,小巧玲珑,一部小推车,成了空调维修的主要设备。你不妨试试。
作者: 阿 飞    时间: 2004-7-14 14:36
高手!