中国压缩机网行业论坛
标题:
请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?
[打印本页]
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-8 22:02
标题:
请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?
如果没有完全蒸发的话
& b, U) V V3 _, h+ K: Y7 {2 r
有哪些原因会造成它的蒸发不完全?
! B/ P: ^# t7 I: c% c5 s( v
. C. e" a! ]$ d4 }
采取哪些措施可以避免呢?
9 @0 a* U5 x+ e2 f
( T! r% H/ T2 I4 z5 q
谢谢!
3 {0 ?; x/ v U% ~! }2 P4 _; c5 h/ O, i
; L/ G" U7 B1 g/ g
+ F; [3 g0 K* c* \0 Y
[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/08 22:29:18 编辑]
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-5-9 06:12
原因:蒸发器的制冷剂液面过高(过多);调节阀(膨胀阀)的开启度过大(与蒸发温度不相应);蒸发器的传热面积与压缩机的功率不配套。
v: `1 G* ^5 e" |1 U3 v
排除:适当降低蒸发器的制冷剂液面;调整调节阀(膨胀阀)的开启度,使其与蒸发温度相适应;重新设计蒸发器的传热面积与压缩机的配套功率。
作者:
jjhdd
时间:
2004-6-27 01:52
制冷剂蒸发相变时,温度不变,压力不变.当制冷剂完全蒸发完后,继续吸热,其温度就会升高,
0 k, [2 q: l0 H# l7 Y3 I
测量蒸发器出口温度,与蒸发压力对应下的蒸发温度比较就一目了然了.
# Y5 B$ J& ^1 j8 U
蒸发不完的原因有:一、制冷剂进入蒸发器的量过多;二、蒸发器的换热效果差。
- [( g& |: w$ I4 n% V$ L
浮球阀、热力膨胀阀都能自动控制向蒸发器的供液量。
作者:
阿 飞
时间:
2004-7-12 16:42
很多高手呀!
作者:
nielq
时间:
2004-7-29 10:57
制冷剂充注量过大 ,蒸发面积小,热力膨胀阀容量过大。调节这三项就可以解决,但我觉得如果制冷机在低温情况下,应有一些正常范围的回霜,可以加大制冷量,只要在回气部分加一个质量过关的气液分离器就可以防止液击。