请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?
[打印本页]
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-8 22:02
标题:
请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?
如果没有完全蒸发的话
5 o& S8 R- k/ Z W3 q5 I4 t
有哪些原因会造成它的蒸发不完全?
2 W( C+ ? ~5 a4 K0 y F8 z- b
, b6 J3 c+ S* y- m
采取哪些措施可以避免呢?
. c$ x, g0 r9 H2 z, [- ~
* C) Z: W. N. ^0 y
谢谢!
- f5 K# z3 k, D2 a
0 Z& |2 x) X' ^
. y% p' q* ]* I& R' J
[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/08 22:29:18 编辑]
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-5-9 06:12
原因:蒸发器的制冷剂液面过高(过多);调节阀(膨胀阀)的开启度过大(与蒸发温度不相应);蒸发器的传热面积与压缩机的功率不配套。
9 v a8 J# R% O# T6 L1 z2 ~: S4 A
排除:适当降低蒸发器的制冷剂液面;调整调节阀(膨胀阀)的开启度,使其与蒸发温度相适应;重新设计蒸发器的传热面积与压缩机的配套功率。
作者:
jjhdd
时间:
2004-6-27 01:52
制冷剂蒸发相变时,温度不变,压力不变.当制冷剂完全蒸发完后,继续吸热,其温度就会升高,
2 ~! m2 m; e; }; g
测量蒸发器出口温度,与蒸发压力对应下的蒸发温度比较就一目了然了.
# |% K- o: A% k+ {1 O7 c6 [. O
蒸发不完的原因有:一、制冷剂进入蒸发器的量过多;二、蒸发器的换热效果差。
* M7 W1 R1 |, B6 F( c$ E8 Y: F8 X
浮球阀、热力膨胀阀都能自动控制向蒸发器的供液量。
作者:
阿 飞
时间:
2004-7-12 16:42
很多高手呀!
作者:
nielq
时间:
2004-7-29 10:57
制冷剂充注量过大 ,蒸发面积小,热力膨胀阀容量过大。调节这三项就可以解决,但我觉得如果制冷机在低温情况下,应有一些正常范围的回霜,可以加大制冷量,只要在回气部分加一个质量过关的气液分离器就可以防止液击。
5 W! } T) _1 ?8 q/ U+ c8 u
大家多多交流,请教各位!