标题: 请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发? [打印本页]

作者: tinycoco    时间: 2004-5-8 22:02
标题: 请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?
如果没有完全蒸发的话 : _( X4 y' s! O) D, k有哪些原因会造成它的蒸发不完全? * c' u, `. t- r2 B7 o7 @3 q/ _( m/ C1 ]- A& V 采取哪些措施可以避免呢?" B% O" b! W8 I# k* N6 h ( i% P5 d' W0 Q 谢谢! / ~* I. m; g" d2 U4 G+ W1 Y# z$ N# R* W0 I+ N& S* r# ^" s! I9 u+ l l0 O1 U0 y/ X: N% `4 f [这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/08 22:29:18 编辑]
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-5-9 06:12
原因:蒸发器的制冷剂液面过高(过多);调节阀(膨胀阀)的开启度过大(与蒸发温度不相应);蒸发器的传热面积与压缩机的功率不配套。3 o- k" I* Y1 I% q8 l
    排除:适当降低蒸发器的制冷剂液面;调整调节阀(膨胀阀)的开启度,使其与蒸发温度相适应;重新设计蒸发器的传热面积与压缩机的配套功率。
作者: jjhdd    时间: 2004-6-27 01:52
制冷剂蒸发相变时,温度不变,压力不变.当制冷剂完全蒸发完后,继续吸热,其温度就会升高,3 q! v8 t/ [# g0 _$ R5 }
测量蒸发器出口温度,与蒸发压力对应下的蒸发温度比较就一目了然了.
+ N) T. Z; F- r" \) s蒸发不完的原因有:一、制冷剂进入蒸发器的量过多;二、蒸发器的换热效果差。
% t( {0 T. M3 L; U  \浮球阀、热力膨胀阀都能自动控制向蒸发器的供液量。
作者: 阿 飞    时间: 2004-7-12 16:42
很多高手呀!
作者: nielq    时间: 2004-7-29 10:57
制冷剂充注量过大 ,蒸发面积小,热力膨胀阀容量过大。调节这三项就可以解决,但我觉得如果制冷机在低温情况下,应有一些正常范围的回霜,可以加大制冷量,只要在回气部分加一个质量过关的气液分离器就可以防止液击。
- O1 |2 w. h; W$ L- M 大家多多交流,请教各位!