中国压缩机网行业论坛

标题: 冷冻式干燥机制冷效果不好,,,,急,急 [打印本页]

作者: o567zhangbing    时间: 2009-9-25 11:45
标题: 冷冻式干燥机制冷效果不好,,,,急,急
我刚遇见了一台2P的冷冻式干燥机,蒸发压力调节器损坏。然后换了一个新的蒸发压力调节器后,抽真空-检漏-加氟,就是制冷效果不好.(冷凝低压3-5bar,冷凝高压1.0-1.6mpa)环境温度36°,进口温度28°,进口压力4.5bar,出口压力4.0bar,把进气压力减小到3.5bar,压缩机开始出汗,但是客户用气端气量不够。想请问各位前辈是和问题,请多多指教。
作者: moersuo    时间: 2009-10-19 20:32
说得不是很清楚。制冷效果不好是你是指的什么?是说除水效果不佳?还是出去的空气温度不冰?
作者: zhy6840356    时间: 2009-11-5 15:18
电脑控制的嘛?查下自动排水时间设置。3分钟排放5秒。。或者查看下排水器是否工作 Y形滤网是否堵塞。冷凝器是不是堵塞严重啊 。这些你都要查。。
作者: zhy6840356    时间: 2009-11-13 13:42
楼上得分析比较准确 你制冷效果不好 冷媒都重新添加过了 相信也没有漏点 但你检漏得时候有没有试试蒸发器有没有内漏呢?如果没有。。。你把冷干机排水器拆下 里面得Y行滤网清洗下 查下排水时间设置
作者: o567zhangbing    时间: 2009-11-17 09:34
谢谢各位了  先试试看
作者: wwwfcw    时间: 2009-11-30 15:56
膨胀阀有没有问题啊
作者: zhoudi    时间: 2009-12-7 23:34
可能是电磁阀的问题吧
作者: jnfxdh    时间: 2009-12-8 11:00
路过,学习一下