标题:
好久没来了,说说最近遇到的一些问题吧
本帖最后由 jysx5127 于 2009-10-15 20:40 编辑
9 d) j# b5 M5 M" W% @& U5 M1 e
- F& g* ?- s% @8 ^1 e [/ Q
某品牌110KW螺杆机,经常无故跳机,面板不显示任何报警,每次跳机后将电源重启马上就能重新启动运行,但每次运行时间不等,有时一开机星三角转换完就停了,有时又能正常运行几小时至一两天便再次跳机,电路从头到尾没查出问题来。
l' ~, O0 p$ b: B' D( ~
于10月10日我到用户现场将所有线路紧固,PLC接线座重新连接紧固后运行正常,直到今天(10月15日)用户一早打电话跟我说机器又跳了,这次显示故障报警,但不知道报的是什么故障,重启电源后显示正常,用户开机发现机器震动历害,停用。
6 r' b2 A5 ^. {+ s& ]1 X* _
我赶往现场检查,盘车正常,再试,确认机器震动,经查为电机散热叶片全数打烂,更换新散热叶片再开,运行不到两分钟,又跳,显示故障报警,重启电源后显示正常,再开,结果主接触器一直跳,“啪、啪、啪”的吸不住,接触器上还能看到火花,打开看触点又还正常,未有明显的烧痕。
5 d) _" K/ J8 g! c7 A
检查供线圈电压为正常220V,现怀疑为接触器线圈问题。
- g$ m0 S' N7 Q/ t
欢迎大家讨论。
作者:
jysx5127
时间:
2009-10-15 20:42
天黑了,现场也没有接触器,明天带两个接触器换上看看.
作者:
朽木
时间:
2009-10-15 22:04
把辅助接触器也换了,运转中接触器跳了。
作者:
turbo.yan
时间:
2009-10-15 22:58
明显负荷过大,光换接触器有什么用?先把负荷过大原因找到啊,否则还是要烧。
作者:
jysx5127
时间:
2009-10-16 07:55
4#
turbo.yan
# O7 `3 q! b M1 M, j( |# h2 d
2 R/ X: E6 q9 ~" a) y) Z
谢谢
+ C0 d5 b% h/ _+ k- B
关于负荷大的问题我当时也有考虑到,但偶尔正常运行的时候测电流三相都在180A左右相差不超过3A呀,运行压力为0.7Mpa。
作者:
slmyyxgs
时间:
2009-10-16 23:01
检查PLC输入输出的端点连接松了。转换过后主接触器一直跳吧,如果是风冷机的话看下风机接触器跳不。再看下是在每次开机时或压力达到多少时跳还是不固定时跳。
作者:
slmyyxgs
时间:
2009-10-16 23:07
我也碰到过跳,导致加载电磁阀不正常工作,堵转停机。偶尔显示电流大。希望对你有帮助。
作者:
jysx5127
时间:
2009-10-17 11:15
7#
slmyyxgs
7 A: l' }+ i, o6 R; q0 d
$ y) \: h8 B4 ~- D0 a/ W
谢谢,帮助很大
& i- m8 |) n2 H& g- E
+ ~/ v5 b I) U" J' D
显示故障报警就是PLC触点接触不良,接触器会跳是因为中间继电器有问题,供给接触器线圈的220V电压不稳定造成的,处理这两个地方的问题后机组运行正常了.
作者:
zhy6840356
时间:
2009-11-5 16:47
221231231231321321