5 J# o% F. S- V/ h! [# q) T 室外机的压缩机一般都使用变频压缩机或变频压缩机加定频压缩机组合的方式,此时对室外机进行考核时重点应当放在变频压缩机的可靠运行上。一般厂家为了保证变频系统运行平稳,会根据压缩机的排气温度、变频模块的温度、室外环境温度、室内环境温度进行一定条件下的限频运行。此时,再按照《多》标6.3.11进行试验就可能顾此失彼。 1 F1 J7 @1 @! \7 F. L2 ~: R3 Z
/ P7 P3 l8 F$ G0 r: f7 U# p
在试验设计中应当考虑在最恶劣的工况条件下会出什么问题,也要考虑变频控制系统在最大频率运行中机组的运行是否可靠。变频控制系统最恶劣的工作条件不一定是在最高温湿度区间下,而是有可能在较大的频率和较高的临界组合条件下。从实际设计中看,变频系统出现问题的主要在于控制部分的发热,由于功率转换和控制元件如变频模块、整流桥堆、滤波电容、电感等产生的热量无法及时散出,导致保护动作的产生和元器件的迅速老化。同时由于用户在购买设备中希望小马拉大车(如用10马力的室外机拖总容量13.5马力的室内机),也会导致室外机一直工作在最大负荷附近,我们必须考虑到这种情况。因此建议将最大运行工况变为两个工况:①.最大室外环境制冷运行;②.室外机组满负荷甚至超过负荷工作制冷运行。判定条件与《多》标6.3.11基本一致。 8 ?) ^8 ^0 D' P0 x
; r, R1 [- F* I7 T( `4 }. k# G b.最大制热运行 8 Q- |- ~4 Z4 E% Y; E( b9 }7 ~. G- A5 O9 g. V
按照国标工况(室外侧DB21℃/WB15℃)进行最大制热运行,室外机很容易出现室内换热器高温保护动作,我们参照国外空调厂家的经验,将室外温度控制在DB16℃/WB12℃进行试验,产品在试验中没有出现异常。实际上,对消费者而言,在DB16℃以上,就没有开制热运行的必要了。从这几年用户反馈看,尚没有此类的投诉。 * E" `! f8 H: b8 m; F
" j1 d( r; P6 U6 L0 l3 J c.超低温、超低电压下的机组的性能要求 4 U" T) m8 Q( U4 N1 Z) \1 I
: T: k6 f0 D6 `) F9 k0 e
由于多联式空调(热泵)机组多使用于办公大楼、超市等商用场合,这些地方的用户要求机组冬天在-10℃以下也要制热运行。所以,为了满足用户的需求,各厂家除了在室内机上增加电辅热器外,更多地也要考虑超低温和超低电压下制热启动正常,所以就不会考虑机组的性能系数了。所以《多》标中如果提及超低温、超低电压下的机组得性能系数要求,将有助于改善产品的性能,提高用户满意度。 ; M1 y$ v2 N. _: C% M4 f1 i