中国压缩机网行业论坛
标题:
[请教]
[打印本页]
作者:
制冷独狼
时间:
2004-5-15 13:58
标题:
[请教]
请问冷凝器的安装高度有什么要求吗?
' L. f, o% ?! |% t0 R! A
为什么?
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-5-16 07:52
冷凝器在制冷循环系统的设备中,安装高度为最高,它的出液口至少要比储液器及油分离器的进液口高,以保证冷凝后的液体制冷剂的落差及冷凝面积的充分利用(不被液体占用)。
) D( Z: _; S# g
在氟系统中,不少生产厂家都不注意。如小型活动冷库、冷藏柜(箱)等,其冷凝器与储液器的高度一样,形成了液封,增加了压缩机的排气阻力,提高了冷凝压力,浪费了冷凝面积,增加了电耗。一些电冰箱的蛇形冷凝器,应该是从上到下(横向)排列,但有不少是竖向排列,同样形成了液封,增加了压缩机的排气阻力,提高了冷凝压力,浪费了冷凝面积,增加了电耗,冷凝效果差。