中国压缩机网行业论坛
标题:
控制系统高手请进,我有个问题
[打印本页]
作者:
yandi1982613
时间:
2009-10-29 17:29
标题:
控制系统高手请进,我有个问题
我的美国设备维修过程中把程序丢失了,3级压缩,150公斤的,之后重新输入程序,结果所有压力包括油压都是负数,而且都很大的数,油压-163kpag,
/ S" D8 k, R1 C! E6 o1 H
进气-562kpag,一级-2531kpag,二级-3568kpag,三级-5862kpag,出现这种情况,温度显示都很正常,然后报警提示是一段这样英语,scrubber #1 high level.请问大家这是怎么回事呢,是程序出现故障需要重输,还是输完程序后还要设置参数呢,我不会弄了,请高手解答,显示的故障英语我也不会翻译,谁会告诉下。
作者:
yandi1982613
时间:
2009-10-29 20:08
大家输入中国程序的时候是不是没这么多事啊?我是不是重新再输入一遍程序呢?
作者:
adsl65362408
时间:
2009-10-30 11:25
如果是程序弄掉了,你要重写程序的话,要对所有输入,输出的相关开关量和驱动负载非常了解。并且对在线工艺非常了解才行。程序弄好后,要进行模拟运行试验,各种逻辑都准确无误后,才能进行安装哟,是什么控制器或者PLC哟?
作者:
adsl65362408
时间:
2009-10-30 11:31
scrubber #1 high level。的意思好象是:清除1#高屏,你可以对照现场会意。
作者:
yandi1982613
时间:
2009-10-30 17:00
那我怎么清除高屏呢,国外的控制系统很复杂,我感觉是PLC的,里面都是英文,程序高深的很,我看程序树就弄了2大篇,压力传感器显示的都是负数,温度的正常,是不是检测压力的东西有故障呢,还是程序问题呢?这种故障我按复位键跟本都解决不了,以前所有故障不管解决,都可以先复位系统,
作者:
爱你一辈子
时间:
2009-10-30 21:00
一山还比一山高,学习了
作者:
yandi1982613
时间:
2009-10-31 16:54
继续寻找高手,
作者:
diavyang
时间:
2009-10-31 20:47
输入传感器的正确代码
作者:
yandi1982613
时间:
2009-10-31 23:00
哦,老外给我的输入程序方法里没有输入代码这项啊,我每一步都是按照老外给我的方法进行输入程序,现在不能复位,我认为是硬件出了问题,明天请一个控制系统的人看看是不是某个线路有故障啊。
作者:
yandi1982613
时间:
2009-11-9 21:51
压力都显示负数是不是硬件除了故障呢
作者:
tzw200859498
时间:
2009-11-10 09:59
是不是传感器线接反了??如果传感器是直流电源,且信号是电压的,就会出现这种负值!
作者:
020029
时间:
2009-11-12 10:38
换台博莱特的机器吧 我们的显示面板是中文的
作者:
xcg0926
时间:
2009-11-13 14:01
楼上哥们实在。 不在国外直接进口一般都不会设置洋文