当切换的时候,左边的塔压力迅速达到管路压力0.7MPa左边吸附,同时右边的压力从0缓慢的到达0.7MPa,(前次切换的时候右边就没有压力)大约30秒钟达到0.7MPa显示再生,然后一直维持到300秒(设定周期)。到切换的时候,左边的压力迅速下降为0再生,右边的压力缓慢下降为0,时间差不多30秒钟,仪表显示吸附。! K6 o) g1 m- H6 N+ Q
是什么原因?
作者: 商界 时间: 2004-5-26 22:36
因为右边的电磁阀不能按照设定的程序工作。右边的电磁阀虽然得电了,但是并没有提起。所以才会出现这样的情况。拆开电磁阀,发现中间的带弹簧的那个铁棒,装反了。天,这样的事情工厂都敢出厂,不知道他们是怎么在工厂调试的。
作者: alee 时间: 2004-6-19 00:00
| 下面引用由商界在 2004/05/24 22:40:30 发表的内容:7 S; g5 z9 C& G3 a
当切换的时候,左边的塔压力迅速达到管路压力0.7MPa左边吸附,同时右边的压力从0缓慢的到达0.7MPa,(前次切换的时候右边就没有压力)大约30秒钟达到0.7MPa显示再生,然后一直维持到300秒(设定周期)。到切换的时候,左边的压力迅速下降为0再生,右边的压力缓慢下降为0,时间差不多30秒钟,仪表显示吸附。/ V$ k+ B# H* o5 ]9 Z! p
是什么 ... |
|
, t: u8 _* y* o/ }+ P! L
, Q4 C* O, f, e$ q7 H
如果不是产品结构本身的问题,那有可能是筏门堵住了.有些没有漏网设计的吸干机很容易出这个毛病
作者: hmc123 时间: 2004-9-8 02:07
以下是引用商界在2004-5-26 22:36:26的发言:
- k5 ?' W: J1 |: { w9 z因为右边的电磁阀不能按照设定的程序工作。右边的电磁阀虽然得电了,但是并没有提起。所以才会出现这样的情况。拆开电磁阀,发现中间的带弹簧的那个铁棒,装反了。天,这样的事情工厂都敢出厂,不知道他们是怎么在工厂调试的。
" N$ ^0 S' a0 t: f
% { M8 ~" O6 J. }
% Y7 ]& k' ?7 j! A6 \4 I" @
你这 种情况是,A (左)塔再生,B(右)塔工作下A塔压力0,B塔压力也为0 。一般的故障是有:B塔的进气阀打不开,排气阀关不死。进气阀上有电磁阀,查电磁阀是否坏,再查气动薄膜阀是否完好(包括薄膜,弹簧,阀蕊),排气阀和进气阀相同检查步骤,最后查电气控制仪是否完好,因为各个厂家不一样,有的是气开式,有的是气关式,最主要是搞懂原理,你能知是电磁阀阀蕊装反了,说明你懂原理。