中国压缩机网行业论坛
标题:
RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
[打印本页]
作者:
snail23
时间:
2009-11-9 23:14
标题:
RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
# R7 S4 u1 z+ Q5 l( z7 {7 u S; L
6 d5 E! p. k& x7 a
各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。
+ K9 @: G" u2 U& t4 y5 H
" ^' V. o- R8 `0 J% b
今年发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。
+ E, y2 F3 F$ X G! b
* b( y7 J/ I# W* ]2 q
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。
5 N1 h/ F1 y" b; K Y
8 M- u/ \0 h9 X+ V. x- Z
会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??
+ v8 j8 y5 T% T- \* N W) b7 _" ?
; j* |: }3 `$ w
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
+ i' b( t3 ]2 {3 ~, [
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
作者:
abc1371964954
时间:
2010-2-27 12:26
您好!我公司是做阿特拉斯空压机配件及管路过滤器及精密滤芯的,各品牌过滤器及滤芯我公司都有的,有机会聊聊!我的QQ号:1371964958,我的电话:13961827536,怎么联系您!
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)