中国压缩机网行业论坛

标题: RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救 [打印本页]

作者: snail23    时间: 2009-11-9 23:14
标题: RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
) [; O. R' V1 L& n2 ~7 N) y3 k/ m" n: c2 q
# k6 `6 A& P) Y: M; k2 k, D, u各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。5 T. }% ^  N# H1 @2 U0 {
( ^* E0 b- g  m/ @* `( o
今年发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。
* J3 H5 V2 T& Z( Y5 v1 x7 d. l8 d8 i, Q, V* @' p
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。
! v/ a5 K, q( G
' ~5 z# E, s# U5 A+ i9 n会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??7 Q; K( Y; k1 a+ t4 B
* x0 e6 ~: x5 ]4 p! m6 b
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?" R: o& b. \' A" p$ e# H
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
作者: abc1371964954    时间: 2010-2-27 12:26
您好!我公司是做阿特拉斯空压机配件及管路过滤器及精密滤芯的,各品牌过滤器及滤芯我公司都有的,有机会聊聊!我的QQ号:1371964958,我的电话:13961827536,怎么联系您!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5