中国压缩机网行业论坛

标题: 阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救 [打印本页]

作者: snail23    时间: 2009-11-9 23:34
标题: 阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救9 U, ^% ^+ L! o( R4 W
( [5 C* i: O& H3 d
各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。/ [6 s" ^8 k" k# {3 @; o

4 W. w8 W6 A: K+ h! o" r今年秋天发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。6 G5 @8 Z1 S2 H+ ~# D
5 O3 ]: f7 d# s! N! u
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。
8 r" P6 |& O( }( {1 J0 I6 E1 z7 I
会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??5 u) l# Q( ~9 Z  X; J
+ X# H3 R* Q- ]1 V
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?, P: i) u5 R1 a; T4 u
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?1 o3 S) P6 W5 f6 S" ^
问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
作者: 13771894568    时间: 2009-11-10 18:49
安全伐失灵了,干草机应该没有问题的
作者: snail23    时间: 2009-11-11 19:00
更换新的安全阀,也出现同样的状况。
作者: ytcool123    时间: 2010-1-1 21:00
回答1    5-7bar之间,5bar时基本上对应的压力露点温度为0摄氏度。* L; Z( C4 ~3 e1 J0 N' z7 P' z
回答2      冷干机蒸发器冰堵造成安全阀跳
; s! I/ c" d# s! ~  [回答3      冰堵后,压缩的空气排不到储气罐内,造成油分罐里的压力高于1.1Mpa.
作者: ytcool123    时间: 2010-1-1 21:02
如还有疑问请联系ytgood123@126点com
作者: g9922360    时间: 2010-1-4 09:53
支持四楼.楼主你的干燥机出现冰堵了.
作者: 西北维修工    时间: 2010-1-16 15:39
干燥机冰堵,关掉干燥机让空压机单独工作几天就好了
作者: zhy6840356    时间: 2010-2-8 11:55
12121313113132123
作者: kangle    时间: 2010-3-3 23:17
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?1 I) M& [. w+ `* O1 _" M# C" p8 E  E; G  b
答:正常低压在5公斤左右
) I+ m) H2 G5 U问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
& K! T, s, g  t7 }答:内置冷干机冰堵后,进气阀打开后等电脑监测到压力达到8.5公斤时并控制进气阀关闭的瞬间,由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.
1 L) r  t# q# t' ?8 x2 E! M# Q1 i/ H# j+ B$ l0 {- Z4 A问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
* N* _% ^4 u( U* _( z答:应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况,建议:加大用气量或将冷干机的散热风扇遮挡住,再或将冷干机的电源线折掉
作者: kscheng    时间: 2010-3-29 11:15
小问题,调下压力开关
作者: weijingwei    时间: 2010-9-17 22:41
热力旁通阀调一下把露点温度调到2~10度
作者: yyd    时间: 2010-9-20 21:50
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围
+ a7 z2 N: r. `4 \9 s答:正常低压在5公斤左右  对应的应该是0度
" j4 J  g, V# v. |7 U问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?1 K, R4 d: O; t2 S) G) t
答:内置冷干机冰堵后,由于电脑板检测饿压力在冷干机之后,进气阀打开后还没等电脑监测到卸载压力达到8.5公斤,此时由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.' _$ Z4 Y/ O" V: T
问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
3 j  p5 ^& e, q. W+ n应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况可以调节、控制风扇的压力开关,或是调节节流
6 E. H' A8 z' Q5 F( _  I阀(不建议调节,慎重)
作者: 旷湖川    时间: 2010-9-20 23:22
我觉的也是内置冷干机的冰堵造成的安全阀动作,可以把热力旁通阀调小点  来减小冷煤的流量达到效果