中国压缩机网行业论坛

标题: 阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救 [打印本页]

作者: snail23    时间: 2009-11-9 23:34
标题: 阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救
/ D- f  j" t( p' h
5 x' g0 T3 V: `  \5 h+ q( f各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。2 X% @: u' Q2 Q* \5 a' _
' P7 B/ \! f% Y9 I  }5 o4 F0 O
今年秋天发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。4 L) V$ d$ h& v; M  v+ r1 K
% T9 E/ `3 A% o6 g. m0 E
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。
6 m, j) b* S$ z4 [$ ?
0 K( l& s( ]. {) `$ w  ~7 i会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??. r- ?* I* S+ @8 v3 h
1 j! {* v, Y" X
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
5 V" p6 u! w* X  B! Z问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?( v: K+ s$ d6 ^2 @: d
问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
作者: 13771894568    时间: 2009-11-10 18:49
安全伐失灵了,干草机应该没有问题的
作者: snail23    时间: 2009-11-11 19:00
更换新的安全阀,也出现同样的状况。
作者: ytcool123    时间: 2010-1-1 21:00
回答1    5-7bar之间,5bar时基本上对应的压力露点温度为0摄氏度。
0 j# k& \2 s) A3 p% u* _回答2      冷干机蒸发器冰堵造成安全阀跳1 W! k5 R$ N2 `0 F9 g% Z6 _$ x
回答3      冰堵后,压缩的空气排不到储气罐内,造成油分罐里的压力高于1.1Mpa.
作者: ytcool123    时间: 2010-1-1 21:02
如还有疑问请联系ytgood123@126点com
作者: g9922360    时间: 2010-1-4 09:53
支持四楼.楼主你的干燥机出现冰堵了.
作者: 西北维修工    时间: 2010-1-16 15:39
干燥机冰堵,关掉干燥机让空压机单独工作几天就好了
作者: zhy6840356    时间: 2010-2-8 11:55
12121313113132123
作者: kangle    时间: 2010-3-3 23:17
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?1 I) M& [. w+ `* O& G- N4 ^3 O$ U0 w( N7 o0 D
答:正常低压在5公斤左右# K  U) @: X/ ~' Y# k9 p6 \
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?& d, r2 b  \4 R: L& p. ^$ Y
答:内置冷干机冰堵后,进气阀打开后等电脑监测到压力达到8.5公斤时并控制进气阀关闭的瞬间,由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.0 A5 }; U& i5 ~, r4 t; @
/ H# j+ B$ l0 {- Z4 A问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
, @, A  X0 e, h$ D" |答:应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况,建议:加大用气量或将冷干机的散热风扇遮挡住,再或将冷干机的电源线折掉
作者: kscheng    时间: 2010-3-29 11:15
小问题,调下压力开关
作者: weijingwei    时间: 2010-9-17 22:41
热力旁通阀调一下把露点温度调到2~10度
作者: yyd    时间: 2010-9-20 21:50
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围
1 j  Q& G3 G) l答:正常低压在5公斤左右  对应的应该是0度
  r+ b+ b# ?9 o/ e2 r& t3 M9 L1 y问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?% C1 W' o5 Y4 C
答:内置冷干机冰堵后,由于电脑板检测饿压力在冷干机之后,进气阀打开后还没等电脑监测到卸载压力达到8.5公斤,此时由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.' _
% h/ o) |5 ?/ R6 p问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
. x+ K) Z& [* _应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况可以调节、控制风扇的压力开关,或是调节节流
- |5 W0 O* t: E' j% @  B阀(不建议调节,慎重)
作者: 旷湖川    时间: 2010-9-20 23:22
我觉的也是内置冷干机的冰堵造成的安全阀动作,可以把热力旁通阀调小点  来减小冷煤的流量达到效果




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5