中国压缩机网行业论坛
标题:
吸气、排气过热度是制冷机运行的重要指标
[打印本页]
作者:
HEKELON
时间:
2004-5-28 21:36
标题:
吸气、排气过热度是制冷机运行的重要指标
吸气、排气过热度是制冷机运行的重要指标。
$ C; u$ C% I/ f& S; Q
半封螺杆冷水机组:吸气过热度5-10
1 |+ w$ N$ G. f
排气过热度 20
9 _: F: S. I9 Z1 m/ Y, ?0 E; Q
请教大虾该指标去顶确定的依据?
作者:
kevint
时间:
2004-5-31 11:07
首先吸气过热度不是说一定要5-10度,这主要取决于你的节流机构的控制原理。从系统的角度来分析,最好是0过热,但是不要液压缩。
' m! j; t# i' S0 }4 r
其次排气过热度和压缩机的内容积比和负载工况等因素有关,不能一概而论。
作者:
coolcom
时间:
2004-6-1 10:58
排气过热度20度太小了吧,30度左右也没事。
2 R9 s1 `" T* B5 j0 x
确实和压缩机有很大关系,不同牌子的压缩机同一工况不一样,甚至同型号的压缩机同工况不同的机子也不一样。
$ S9 C0 ?$ E& d% I
20度应该是最小值吧?再低的话压缩机可以怀疑回液过多了?
; U5 }! G' U" E. ~" s! `! f
满液式机组的吸气基本是0过热,所以效率很高,但也容易在变工况时产生问题。
作者:
HEKELON
时间:
2004-6-13 11:19
满液式机组的吸气一般1-4华氏度,干式机组要10-18华氏度。请楼上的高手指教,蒸发器结构。