中国压缩机网行业论坛
标题:
请问某功率的空压机应该配置多大的空开?
[打印本页]
作者:
商界
时间:
2004-5-30 09:01
标题:
请问某功率的空压机应该配置多大的空开?
配置空开的时候,该怎么和功率对应?
7 j! e. x; z E% q. j: Z6 A8 ?; s2 n
不懂电的人苦闷呢:)
作者:
商界
时间:
2008-10-21 00:46
顶一下,看有人回不?
作者:
从农村到城市
时间:
2008-10-21 08:49
你仔细看一下维肯公司服务培训资料,里面有详细的机器电流和对应用线和空开的配置。
作者:
南方耗子
时间:
2008-10-23 11:03
用电机电流乘以3就可以了,大概这样算。
作者:
压缩与净化
时间:
2008-10-23 11:07
非常感谢!又学了一招.
作者:
GUANGZHI_CG
时间:
2008-10-23 12:21
电机额定电流 X SF X 1.2.
作者:
黑鱼
时间:
2008-10-31 10:17
电机电流1.5~2倍就可以了,启动时的大电流不影响的,选大了容易烧电机
作者:
hjhcompressor
时间:
2008-11-1 08:07
顶一下!