中国压缩机网行业论坛
标题:
请教关于热泵工质的问题
[打印本页]
作者:
tinycoco
时间:
2004-5-30 16:53
标题:
请教关于热泵工质的问题
如果有一个热泵需要工作在蒸发温度30度,冷凝温度90度,怎样选择工质呢?
+ q- | {6 y/ D @6 N
' X a% f$ G& l6 D% R9 Z
如果按低于临界工作温度来选,很多都是合适的,比如r12,r600a等等,但是一般r12又有规定:工作在0度的蒸发温度,50度的冷凝温度最合适。
K, f* P( N; L
这我有点不明白了,这样的规定是出于什么原因呢?
- @9 z5 g4 v' @3 K) V5 v" M' c
是不是更高温的工质更合适呢
. I; X3 W* N7 g x; Y
选择的原则是什么呢?
7 t1 o" e1 b" k" y( E) K2 @/ h
; C& r) Z8 |& _( h/ U$ Q
谢谢!
作者:
compressor
时间:
2004-5-31 11:04
这跟制冷剂的热物理性质有关。你学制冷的应该知道的啊.
作者:
coolcom
时间:
2004-6-1 10:45
你这种工况的工质确实麻烦,
$ @6 O* H& B- K2 C% u
1.压缩机的压比:你只能用活塞机是吧?还得是加固的,达到工况R12的压力也太高了吧
+ q s4 f# m+ W8 W O
2.油:排气温度有多少?150度?油能行么?
2 F0 S" R- l z/ V3 D" p: H5 l
3.吸气:吸气温度多少?35度?压缩机电机能受的了么?
2 t& L' @: o6 J! T9 W# u, k3 u6 t
如果用多级压缩,中间冷却,可能能解决,但电机的冷却肯定需要特殊的方式了
. l* Y M9 M G" F! w. J
你做这种东西基本上已经超出了制冷这个行业长期研究的范围了。需要这么高的温度怎能还用热泵呢?