中国压缩机网行业论坛

标题: 求助!关于空压机选型和管路布置的问题? [打印本页]

作者: impower    时间: 2009-11-14 11:01
标题: 求助!关于空压机选型和管路布置的问题?
本帖最后由 impower 于 2009-11-16 17:03 编辑 5 X7 j0 I: |& J4 w- T0 P, X

, z2 h; C) }/ ]; ]各位大侠好!9 `! G  l- Q, [/ W, ~, H; \& h: }. n0 C: _
      我公司今年初陆续添加了些包装设备,都是要气的,开始买了一台1m³的活塞机,不够用又加了一台1m³的活塞机。公司最近要将生产流程再造,又要增加许多用气设备,现在我们用的压缩空气都是没有经过储气罐和过滤器及干燥机的,过滤都是设备终端上的油水分离器,气的质量非常不好。这次想从新做过空压系统!大家别见笑,我不是专业做气动系统的,这方面的知识都是在该网站上学习的,我的专业是电气自动化,在单位没这方面的人才,只有赶鸭子上架了!见笑了!在此先向帮助我的各位说声谢谢!
5 h; t3 U- M! o  b      现情况如下
; Y$ i  j8 ^1 ~      L型分布的三个车间,两头是一车间两层楼、三车间三层楼房,中间的二车间是在两车间之间建的钢架房,用气的地方时一车间的一楼和二楼、二车间要食品级的用气,三车间的二楼用气。本想把机房放在二车间,但没地方,只有一车间的最头有一地下室可做机房,不过只有一个门和一扇窗,门不好敞开,因为门外是加工区,我想只有动窗哪面墙的主意,多开个窗,再加个排风扇,不知可否。9 n. a/ j) M  E6 ^* w# h* e
      用气的情况是这样的,目前主要是一车间用气,二楼自动包装机0.6MP/0.36m³/min*两台,三维包装机0.5mpa/0.4m³/min*两台,激光打码机0.2mpa/0.25m³/min*两台,一楼脉冲除尘0.6mpa/0.27m³/次/2min*两台。
5 S: k! h: K* ?  F# d" e. J1 G      二车间食品级用气用量还不知,应该不大,间歇性用气。
" C4 ]0 n) Z; b) F2 L      三车间预计增加4台包装机,估计气量,0.6mpa/0.36m³/min*4台4 K6 j4 t! u( u# n! u1 {: e2 P
      我的计算是目前用气量是0.6mpa/2.2m³/min。我们的两台1m³的活塞机还稍微会停下机。后期设备上来后估计满负荷生产3.64m³/min.& J& Y2 m. Y& a3 o' y
      我现在的计划是,购一台22kw的螺杆机3.5m³/0.85mpa,加0.6m³/0.8mpa的储气罐,加3立方的冷干机,3立方的除过和精过。总管从一车间地下机房铺管上二楼,从二楼中间横向穿过经过二车间再上三车间二楼,总管路134米!总管用1寸的还是用1.5寸?我不知道,还有用什么管(镀锌管、ppr管...),以上的选型是否合理请各位指教!谢谢!
' \* Q# F) J: y2 i. q! g+ p2 _7 N现机房和管路有变,机房设在二车间附近的室外做个机房,管路经二车间再分别去一车间和三车间,每路60米左右。
作者: 13771894568    时间: 2009-11-14 13:35
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,* W1 Y2 K/ R- [# U* d" J
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等9 O# O' k: ?2 |, J& |5 M! c& X
等。电话13771894568孙先生
作者: impower    时间: 2009-11-14 19:09
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,* o; Z: Y, b# i5 ^- a
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等1 z! k: ~% a- E! J7 R3 |
等。电话13771894568孙 ...
. s1 w4 @3 s$ Q2 q$ G( w- B9 N13771894568 发表于 2009-11-14 13:35
2 b1 \& Q9 ]  Y  A7 \
你好!谢谢了。: [8 v. K5 X5 h7 S9 a
吸附式干燥机好像没必要,我们主要还是各包装机执行气缸用气,食用级的直接和食品接触的我想在终端再加个5级过滤器,不知可否?
2 t: b" v3 A& ~  N* O- b+ c7 k/ K& g5 U% R& P$ Z$ {% V. R' O
还有管路连接的问题,有什么工艺要求?水管工只知道用三通和直角弯的连接,我总觉得不是那么简单,在90度弯时是不是不用90度弯头,而要将管直接弯个大弧弯,T接我就不知道了。。。。。
# u- [* ]$ O4 S* i& X* b+ G7 P* E- v6 ~; z" R
储气罐我看了论坛的选择储气罐的专题贴,好像3立方的空压机选0.6立方的罐就可以,选1立方的有什么好处吗?
作者: LT3046    时间: 2009-11-14 21:12
建议:冷干机要选5立方的;----------------
: o  ^9 p+ @& V5 b    管路选2寸国标焊管;管件选焊接弯头及三通;
作者: 13771894568    时间: 2009-11-16 12:37
2寸国标焊管那是不用了,就1.5国标镀锌管好了,少点弯头,还有用=经的球阀,储气罐一定是用1立法的就对了
作者: 13771894568    时间: 2009-11-16 12:39
过滤器下面全部要安装电子排水器
作者: pig712    时间: 2009-11-16 16:12
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。
作者: pig712    时间: 2009-11-16 16:15
本帖最后由 pig712 于 2009-11-16 16:18 编辑 6 `1 U6 ?- Z: v2 A: r) j1 I
" E" x9 u; ~% n/ ~3 a" e0 Y* l& o0 }
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
作者: impower    时间: 2009-11-16 16:57
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。5 H( T8 ]& I$ y
pig712 发表于 2009-11-16 16:12

9 ^( p" `/ O& S2 `- M& \
: k/ h+ {* j) _谢谢!
& e" P2 b) g& z; B/ w请问管路分两路,分别60米长,1.5寸的管,到终端压降会多少呀?!我主要是怕管路压降。
作者: impower    时间: 2009-11-16 17:15
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
$ ~7 C- g" k. E# T* U! h  `. P" Ipig712 发表于 2009-11-16 16:15
- m8 n+ R7 V. \% `
  K! I! U5 M0 x, j
谢谢你!. Q, W7 F' K8 w  j/ R! c: w

2 K( L% X, }/ _! y8 K不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管接到另一台用,即一台自动称量包装机加一台三维包装机在加激光喷码机,用一台1立方的活塞机,气压加到8公斤后,会停40多秒又启动。
作者: pig712    时间: 2009-11-17 09:26
9# impower ! Y& G# M1 n6 ]+ C# k$ e5 G3 |
9 o5 m- Y& B; T( U% {5 S/ T7 n! l
直线管段基本不用考虑压降,主要是在弯头和阀门处的。
作者: pig712    时间: 2009-11-17 09:29
谢谢你!
' X3 s8 s& P, z# Q4 f
( X6 V+ o( Q2 Q0 [不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管 ...
& l0 Z9 R' Z$ uimpower 发表于 2009-11-16 17:15
, I$ S3 s# r( {

* v9 [5 m: G1 d. T如果活塞机和螺杆机不是同时开的话,可以,如果同时开,就要注意我上面说过的问题。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5