中国压缩机网行业论坛

标题: 求助!关于空压机选型和管路布置的问题? [打印本页]

作者: impower    时间: 2009-11-14 11:01
标题: 求助!关于空压机选型和管路布置的问题?
本帖最后由 impower 于 2009-11-16 17:03 编辑
0 b" }  H% \. E: [5 _1 l- d6 ~/ f6 C) h$ n0 X4 y* ~
各位大侠好!* D- q/ l- j4 Z* ^: R% w# `
      我公司今年初陆续添加了些包装设备,都是要气的,开始买了一台1m³的活塞机,不够用又加了一台1m³的活塞机。公司最近要将生产流程再造,又要增加许多用气设备,现在我们用的压缩空气都是没有经过储气罐和过滤器及干燥机的,过滤都是设备终端上的油水分离器,气的质量非常不好。这次想从新做过空压系统!大家别见笑,我不是专业做气动系统的,这方面的知识都是在该网站上学习的,我的专业是电气自动化,在单位没这方面的人才,只有赶鸭子上架了!见笑了!在此先向帮助我的各位说声谢谢!; S) m7 M4 u! B7 n! d- R
      现情况如下
! X. m$ Z3 [) E8 x      L型分布的三个车间,两头是一车间两层楼、三车间三层楼房,中间的二车间是在两车间之间建的钢架房,用气的地方时一车间的一楼和二楼、二车间要食品级的用气,三车间的二楼用气。本想把机房放在二车间,但没地方,只有一车间的最头有一地下室可做机房,不过只有一个门和一扇窗,门不好敞开,因为门外是加工区,我想只有动窗哪面墙的主意,多开个窗,再加个排风扇,不知可否。4 c" [* l9 u! Q+ I, L1 i$ p# m
      用气的情况是这样的,目前主要是一车间用气,二楼自动包装机0.6MP/0.36m³/min*两台,三维包装机0.5mpa/0.4m³/min*两台,激光打码机0.2mpa/0.25m³/min*两台,一楼脉冲除尘0.6mpa/0.27m³/次/2min*两台。
3 ]1 A5 z( z7 G; N" t0 o# L- A      二车间食品级用气用量还不知,应该不大,间歇性用气。
% g9 d: W# ?2 G8 h) u4 N      三车间预计增加4台包装机,估计气量,0.6mpa/0.36m³/min*4台
  `$ ~) i- H$ k. k. S3 n      我的计算是目前用气量是0.6mpa/2.2m³/min。我们的两台1m³的活塞机还稍微会停下机。后期设备上来后估计满负荷生产3.64m³/min.
2 M8 \( l" W0 p1 Q4 m# y      我现在的计划是,购一台22kw的螺杆机3.5m³/0.85mpa,加0.6m³/0.8mpa的储气罐,加3立方的冷干机,3立方的除过和精过。总管从一车间地下机房铺管上二楼,从二楼中间横向穿过经过二车间再上三车间二楼,总管路134米!总管用1寸的还是用1.5寸?我不知道,还有用什么管(镀锌管、ppr管...),以上的选型是否合理请各位指教!谢谢!
) f& R8 V# ]0 G7 `1 L9 E! F3 [现机房和管路有变,机房设在二车间附近的室外做个机房,管路经二车间再分别去一车间和三车间,每路60米左右。
作者: 13771894568    时间: 2009-11-14 13:35
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,8 o: u+ L* ]$ L: a" J; L4 v
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等3 s$ I; F  k& j9 k* V
等。电话13771894568孙先生
作者: impower    时间: 2009-11-14 19:09
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,
' F: H$ i+ b8 e) |% f  D,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等: u' z5 ^  Q9 Z9 u9 S1 S' e
等。电话13771894568孙 ...; W8 P. H* T( p. O' B
13771894568 发表于 2009-11-14 13:35
( ^3 E+ c0 B9 g  u- {1 H; g
你好!谢谢了。/ C  U4 s% L' T( M5 |
吸附式干燥机好像没必要,我们主要还是各包装机执行气缸用气,食用级的直接和食品接触的我想在终端再加个5级过滤器,不知可否?7 c7 n0 I+ e" ~1 Q1 |+ }6 \" b

( Y, V$ E8 Y+ m. M  @4 J还有管路连接的问题,有什么工艺要求?水管工只知道用三通和直角弯的连接,我总觉得不是那么简单,在90度弯时是不是不用90度弯头,而要将管直接弯个大弧弯,T接我就不知道了。。。。。
4 {7 C5 z  }' T) p3 d
) E' R' n- H' E# N; B储气罐我看了论坛的选择储气罐的专题贴,好像3立方的空压机选0.6立方的罐就可以,选1立方的有什么好处吗?
作者: LT3046    时间: 2009-11-14 21:12
建议:冷干机要选5立方的;----------------7 S, S8 _2 r( V; o5 I$ ?' d
    管路选2寸国标焊管;管件选焊接弯头及三通;
作者: 13771894568    时间: 2009-11-16 12:37
2寸国标焊管那是不用了,就1.5国标镀锌管好了,少点弯头,还有用=经的球阀,储气罐一定是用1立法的就对了
作者: 13771894568    时间: 2009-11-16 12:39
过滤器下面全部要安装电子排水器
作者: pig712    时间: 2009-11-16 16:12
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。
作者: pig712    时间: 2009-11-16 16:15
本帖最后由 pig712 于 2009-11-16 16:18 编辑
+ M: o% n/ F& @' c
: b+ G% Z: @0 K+ y. ]2 s; ^  l/ a3 d另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
作者: impower    时间: 2009-11-16 16:57
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。
  ~5 _3 H% C' [pig712 发表于 2009-11-16 16:12

& o& a3 q' f* P7 R& |% {# l8 v; V5 a4 A; r; ^6 g4 C
谢谢!) b% H- A$ P# B3 @5 E  u
请问管路分两路,分别60米长,1.5寸的管,到终端压降会多少呀?!我主要是怕管路压降。
作者: impower    时间: 2009-11-16 17:15
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
  S6 R; g! t. w% s, gpig712 发表于 2009-11-16 16:15
0 |+ C' [' y: M1 p5 y, O& j

3 ~9 `: ^! L! M. w7 K% G9 y; l谢谢你!
5 ?3 \$ V* R5 o, H# H1 o$ x5 U9 q- c- z3 ]: H' E: H
不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管接到另一台用,即一台自动称量包装机加一台三维包装机在加激光喷码机,用一台1立方的活塞机,气压加到8公斤后,会停40多秒又启动。
作者: pig712    时间: 2009-11-17 09:26
9# impower
3 [" \: c  R; O6 O$ s* S1 g. a4 A8 b& ?5 s1 d4 a4 z& z" _! ?
直线管段基本不用考虑压降,主要是在弯头和阀门处的。
作者: pig712    时间: 2009-11-17 09:29
谢谢你!6 G' ^8 s/ R5 E4 f! t2 A
6 g( L  g: k0 z! G+ y" L
不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管 ...
  y( H8 I: m- K& m4 s: Uimpower 发表于 2009-11-16 17:15
8 h3 D( s* W: G8 ?
9 `5 M5 Q3 @# ~
如果活塞机和螺杆机不是同时开的话,可以,如果同时开,就要注意我上面说过的问题。