中国压缩机网行业论坛

标题: 求助!关于空压机选型和管路布置的问题? [打印本页]

作者: impower    时间: 2009-11-14 11:01
标题: 求助!关于空压机选型和管路布置的问题?
本帖最后由 impower 于 2009-11-16 17:03 编辑
+ \9 X% v5 a" R; U, f' o3 U7 _6 h1 K/ F2 E
各位大侠好!* E/ m  M# M& ]- X3 y
      我公司今年初陆续添加了些包装设备,都是要气的,开始买了一台1m³的活塞机,不够用又加了一台1m³的活塞机。公司最近要将生产流程再造,又要增加许多用气设备,现在我们用的压缩空气都是没有经过储气罐和过滤器及干燥机的,过滤都是设备终端上的油水分离器,气的质量非常不好。这次想从新做过空压系统!大家别见笑,我不是专业做气动系统的,这方面的知识都是在该网站上学习的,我的专业是电气自动化,在单位没这方面的人才,只有赶鸭子上架了!见笑了!在此先向帮助我的各位说声谢谢!0 S3 p3 ~- i8 L+ r
      现情况如下
  M9 Z/ H$ T, g. r, C9 D7 o& L1 ?      L型分布的三个车间,两头是一车间两层楼、三车间三层楼房,中间的二车间是在两车间之间建的钢架房,用气的地方时一车间的一楼和二楼、二车间要食品级的用气,三车间的二楼用气。本想把机房放在二车间,但没地方,只有一车间的最头有一地下室可做机房,不过只有一个门和一扇窗,门不好敞开,因为门外是加工区,我想只有动窗哪面墙的主意,多开个窗,再加个排风扇,不知可否。) v& ?& n: k* S2 o
      用气的情况是这样的,目前主要是一车间用气,二楼自动包装机0.6MP/0.36m³/min*两台,三维包装机0.5mpa/0.4m³/min*两台,激光打码机0.2mpa/0.25m³/min*两台,一楼脉冲除尘0.6mpa/0.27m³/次/2min*两台。7 P1 X* _8 e4 G& m# N/ @
      二车间食品级用气用量还不知,应该不大,间歇性用气。: ^5 p; p3 B7 |  p7 `0 Z
      三车间预计增加4台包装机,估计气量,0.6mpa/0.36m³/min*4台
2 ~' v9 W. N; ^/ [      我的计算是目前用气量是0.6mpa/2.2m³/min。我们的两台1m³的活塞机还稍微会停下机。后期设备上来后估计满负荷生产3.64m³/min.( @* }/ d" d# a7 w2 ?9 R' |. d
      我现在的计划是,购一台22kw的螺杆机3.5m³/0.85mpa,加0.6m³/0.8mpa的储气罐,加3立方的冷干机,3立方的除过和精过。总管从一车间地下机房铺管上二楼,从二楼中间横向穿过经过二车间再上三车间二楼,总管路134米!总管用1寸的还是用1.5寸?我不知道,还有用什么管(镀锌管、ppr管...),以上的选型是否合理请各位指教!谢谢!$ J( o2 K2 @4 x* m# S) m" k
现机房和管路有变,机房设在二车间附近的室外做个机房,管路经二车间再分别去一车间和三车间,每路60米左右。
作者: 13771894568    时间: 2009-11-14 13:35
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,3 {% f* F) S& z- Z0 I" F
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等
5 K! d" g: d+ g$ j4 A等。电话13771894568孙先生
作者: impower    时间: 2009-11-14 19:09
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,! b: A" c. p! b/ D6 r: ]1 s) D
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等
. E' ^3 Q  {* v( ^等。电话13771894568孙 ...
$ f0 _' K) t% M4 Q/ D13771894568 发表于 2009-11-14 13:35

- R% q9 h0 U! i# l% P  K1 Y你好!谢谢了。
- w( l) n$ V2 o2 |: o# C! s吸附式干燥机好像没必要,我们主要还是各包装机执行气缸用气,食用级的直接和食品接触的我想在终端再加个5级过滤器,不知可否?
! B5 c/ ]2 m' }* @6 `8 ~; q2 o/ R
0 ~6 B8 K8 Y1 B+ {, F  P还有管路连接的问题,有什么工艺要求?水管工只知道用三通和直角弯的连接,我总觉得不是那么简单,在90度弯时是不是不用90度弯头,而要将管直接弯个大弧弯,T接我就不知道了。。。。。
% w3 r* |0 [1 Z; t- v/ B" |0 B( n4 V& @' ?% T- |
储气罐我看了论坛的选择储气罐的专题贴,好像3立方的空压机选0.6立方的罐就可以,选1立方的有什么好处吗?
作者: LT3046    时间: 2009-11-14 21:12
建议:冷干机要选5立方的;----------------# v+ u. c9 i0 O6 F9 ]
    管路选2寸国标焊管;管件选焊接弯头及三通;
作者: 13771894568    时间: 2009-11-16 12:37
2寸国标焊管那是不用了,就1.5国标镀锌管好了,少点弯头,还有用=经的球阀,储气罐一定是用1立法的就对了
作者: 13771894568    时间: 2009-11-16 12:39
过滤器下面全部要安装电子排水器
作者: pig712    时间: 2009-11-16 16:12
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。
作者: pig712    时间: 2009-11-16 16:15
本帖最后由 pig712 于 2009-11-16 16:18 编辑
8 p; N* q) l' p' @. f, j
" y, m) @7 \/ @3 B! l. |另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
作者: impower    时间: 2009-11-16 16:57
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。5 _# M2 R) l$ C1 l; n/ b' |
pig712 发表于 2009-11-16 16:12

1 i- T/ }$ d' a, ]& f) d( x2 X0 e" e) n, \  v
谢谢!  ~: l  s& q) C, ^! E
请问管路分两路,分别60米长,1.5寸的管,到终端压降会多少呀?!我主要是怕管路压降。
作者: impower    时间: 2009-11-16 17:15
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
. M) ^, A" D; q( }( fpig712 发表于 2009-11-16 16:15
8 _. B1 f  h" _1 s

/ Y& g0 V) D5 v- ^2 O7 I0 c谢谢你!
/ I' ^! O8 B) s0 F) W! P
) c) T" x1 }3 A" C* C不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管接到另一台用,即一台自动称量包装机加一台三维包装机在加激光喷码机,用一台1立方的活塞机,气压加到8公斤后,会停40多秒又启动。
作者: pig712    时间: 2009-11-17 09:26
9# impower : u/ m0 l0 b5 |/ K+ n+ z

: c7 H! N5 o5 B# s直线管段基本不用考虑压降,主要是在弯头和阀门处的。
作者: pig712    时间: 2009-11-17 09:29
谢谢你!9 H! X' Y% K6 C$ a

' l2 v6 H, `! ~6 t6 H不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管 ...; b' V, w8 r( p/ }
impower 发表于 2009-11-16 17:15

- D  e) x& q* f
* i; w3 `9 l' ?; I3 I# h+ T9 C' q如果活塞机和螺杆机不是同时开的话,可以,如果同时开,就要注意我上面说过的问题。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5