中国压缩机网行业论坛

标题: 螺杆空压机的安装注意事项 [打印本页]

作者: dbjx    时间: 2009-11-18 22:02
标题: 螺杆空压机的安装注意事项
螺杆空压机的安装注意事项5 G$ K8 S+ {7 e. l$ K1 C+ n4 d
一、安装场所4 |1 h% d, S2 _% |4 ]6 Z3 @
适宜的安装场所是正确使用空压机系统得先决条件。安装场所得选定应保证日后空压机的维修方便,避免因环境的不理想导致空压机的非正常运转。+ w4 l' `3 `# V! t; k: r
安装场所要求采光良好,具有足够的照明,以利操作及维修。" C6 x$ W3 ]- W3 b9 J% C% ~
相对湿度小,无腐蚀,无金属屑,灰尘少,空气清净且通风良好。
) o. L0 P% ?1 \2 ^2 i) v: n% E  q如果工厂环境较差,灰尘多,应加装一通风导管,将进气端引向空气比较干净的地方。导管的安装必须便于拆装,以利维修,安装尺寸参考空压机外部尺寸。
; D* [0 R7 W; P2 {" Q* h6 }空压机周围须保留足以让另部件进出的空间,空压机四周离墙至少1.5米以上;空压机离顶端空间距离2米以上。
& D, y& \3 }9 z! D7 t% H如空压机安装在密闭的空压机房内,必须设置抽风机,尽量使热交换后的气体排出室外。
; i. E2 w* [% k  S如环境温度过高(大于40℃),建议采取降温措施(如避免阳光直射、打开门窗等),以避免不必要的高温停机;如环境温度较低(小于0℃),开机时须防止润滑油凝结。
- k; m4 d8 Z- Z+ o* e二、配管、基础及冷却系统注意事项
2 B2 W* V+ L5 Z配管' b  N2 Z0 O, O/ d
配管时,不得使后冷却器承受附加力。严禁焊接火花掉进空压机,避免烧坏空压机内部件。
) V! _) V, t* Q9 q7 K  i2 f% C主管路必须有1°~2°向下的倾斜度,以利管路中的冷凝水排出(管路应有排污螺堵,定期排污)。
3 S" |- W1 ^8 i: M管路的口径应大于或等于压缩机排气口的管径。管路中尽量减少使用弯头及各类阀门,以减少压力损失。
- O& S, E: l6 k主管路不要任意缩小或放大,如果必须缩小或放大时须使用渐缩管,否则在接头处会有紊流情况发生,导致大的压力损失,同时由于气体的冲击压力,管路的寿命会大大缩短。4 I6 z9 g, O  d9 F
支线管路必须从主管路的顶端引出,避免主管路中的冷凝水沿管路流至机器中。& Z$ |$ m5 z* q: ?( T. i; _' Q
建议在机组之后加装储气罐,这可减少空压机加载、卸载装换次数,延长机体和电气的寿命。; o8 ?) g/ s4 b
如空压机后有储气罐,干燥机等净化缓冲设施,理想的配管应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可降低排出气体的温度,去除大部分的水分,较低温度且含水较少的空气再进入干燥机,可减轻干燥机的负荷。
5 K  H  C( d) l9 M  o低于1.5MPa的压缩空气,其流速须在15m/s以下,以避免管路中过大的压力降。
8 Q4 L, l2 d( S9 [( g" d9 \理想的配管是主管线环绕整个厂房,且在环状主干线上配置适当阀门。如此,在厂房任何位置的直线管路,均可获得两个方向的压缩空气,倘若某支线用气量突然增大,也不至于造成明显的压力降;另外维修时,阀门可用于切断管路。1 I* n9 I8 P9 r  z3 K5 u
基础
+ A% C( h( L, n0 n& k基础应建立在硬质土壤或水泥地面上,且保证平面平整,避免因倾斜造成额外的振动。
8 |$ F( s, {3 b2 r1 c& \( k5 r空压机如装载楼上,须作好防振处理(如垫一层10mm厚的橡胶),以防振动的传递和共振的产生。, N8 \8 i2 U/ o6 |
冷却系统
3 N. @+ T6 a& p/ V' w3 J水冷机组需建造冷却水塔,通过冷却水带走冷却器热量。
% O( Q8 d/ A& c3 ?2 I⑴.冷却水最好使用软水,以避免水中的钙镁等离子因高温而起化学反应,在冷却器中结成水垢,影响冷却器热传效果,若使用冷却水塔循环系统,则水中须定期加软化剂,以维持水质的清洁。1 ]$ Y; x7 i5 _/ M1 S' W; f
⑵.冷却水循环系统的自动补给系统需完善,否则运转若干小时后,冷却水量不足会造成空压机因高温而停机。( Q/ _$ a8 h, R0 K4 l
⑶.空压机的冷却系统最好单独使用,避免与其他系统共用,以防止水量影响冷却效果。
( Y3 w' v! O) B- _& c/ ~- d# A0 o/ H5 T⑷.冷却水塔须符合空压机规定的冷却水量,同时正确选定抽水泵的功率数,冷却水塔放置场所要散热容易、通风良好,且要支撑固定,以防倾倒。
" `4 H7 V$ M, ]- a8 ^⑸.冷却水水压一般须维持在0.25~0.40MPa之间,最高不得超过0.5MPa。2 S' g2 S! |' O7 z9 q& j
⑹.冷却水出口温度应保持低于40℃。
0 q% K: j% A5 E) N* l3 t风冷机组通过风扇利用空气对流,使冷空气带走冷却器热量,控制机组温度。: C" F" v9 Y# _
安装注意事项:5 a* A2 N9 M8 k" \- A
■不宜安装空压机的地方" L# z+ ^, k% g. a
1、室内使用机型,请不要安装在可能受到雨淋的地方。2 O+ c/ ?8 J( A( j7 p+ N/ z0 N) o3 ^
2、请将空压机安装在平坦的地方,避免安装在有强烈震动的场所。
  N, X# V  a( _3、避免安装在高温、高湿度的场所。特别在用周围空气对空压机进行冷却时,务必充分考虑换气等条件,避免周围温度超过40℃。# ^0 L$ l! \; N
4、避免将空压机安装在粉尘多或含有毒气体的场所。( Q5 t4 F9 E2 B! X8 B  ]$ u$ i
■封闭的室内安装
; I+ W; Z! H' H: U8 D# C" c/ X: k1、在封闭的室内,请务必利用吸气口、排风口、排风管等,保证室内畅通的换气条件。+ m4 v' I& q" H, e- J% }2 h
2、必须注意当室内温度超过40℃以上时空压机会由于高温而异常停机。.kongyaji001点com