中国压缩机网行业论坛

标题: 电源对主电机的影响 [打印本页]

作者: 梧桐花儿    时间: 2009-11-29 10:39
标题: 电源对主电机的影响
电源对主电机的影响2 O0 c0 X, B- J, c
# G4 R9 g3 Q% ^4 F) t4 j
90%的电压会引起:! p" ^; G% \9 Z; G

/ @/ u  X! U; [, u3 b  W减少19%的起动和最大力矩。9 I$ d: m. @1 E* k6 W

9 p) g' J, p( e满载转速度减少1—1.5%
( ^. T# y7 I% D

8 R; N% o; d3 g/ W满载电流增加10—11% , n/ a9 s# z8 p8 V& ^0 n

8 B3 U. R, P. W+ m% }7 N5 ]9 D) K% n起动电流减少10—12%
% ?+ n  s# K1 \2 r3 ]5 v. ^

* u# ~0 e0 S( v0 G, j+ K, H8 n满载温升增加6—7℃ 8 K) `/ g; Y% ?' T1 Y) D* I, m1 `. D0 Z
) ^2 i+ ]. h: p9 T4 T; z
1%的三相不平衡:" T5 n7 H& l1 ?0 x# [; O% T& }
) C* y; c. B8 R/ C, I# _& q  O
满载转速度轻微下降
& z- L7 h& k* d  g$ _& I$ D/ r
$ ]: M8 i& {4 S+ |
满载转速度减少2℃ $ X; \8 }0 U- M+ w, \% `1 \( ?' @% J
) h& t- j- Q+ X! d4 v2 G2 i5 e- u
满载电流增加1—1.5%
5 O7 b$ s1 x+ ?8 {

6 I* c1 P4 ]5 |0 k: ^满载温升增加2% 9 ?4 K3 E: q  V: s
  b+ M1 r: w/ Y: [1 M
2%的三相不平衡:
' b9 g7 n1 E" P# e8 p

/ @$ {! q- }9 k5 ?0 C, r满载转速的轻微下降
! C& \2 Y7 G6 W4 z
- t/ A& H/ K% h  P7 m) [
满载效率减少8% 6 Q5 M/ S" ]) Z2 w- h7 y% p
4 x3 x. M% ~: h+ T% ^+ I
满载电流增加3%
. }4 O7 `2 a( H/ T

  N& {3 T/ d/ @( H& W: X满载温升增加8% # f3 q- s4 Q8 n% ^( n, P, {
* v, B" r+ H  \; T9 P
电机温度对三相之间的电压不平衡很敏感,温升的上升百分比约为电压不平衡的平方的二倍,或; Z1 V6 ^4 I& A! M
& s+ l& W7 b0 F! W" A
Tr=2(V)²
: d. T) Y2 ^* e  Z5 B( B, y) I7 Q( K  U/ j& u% J8 ~
     100
" k% X9 C  Q3 G0 S& R0 d3 ]  f
0 h. x' e6 H6 m$ U9 T' v
其中:Tr=电机温升百分比         V1=电压不平衡百分比% ~9 A- T9 H9 l8 D6 ~% A7 a
8 K( d, N' D9 p" j
比如:2.5%电压不平衡,会引起约12.5%的温升,& F& N, I8 p  S1 A: q2 @) c

3 r3 [) w3 |" O+ U! x; v7 H1 |8 QTr=2(2.5)²=12.5%
7 c6 K, b2 \4 R( y

% o# J1 Z; i$ U0 l     100 0 |4 Z1 j! j7 R: P8 E* C* b* e

2 F2 z7 h! u1 `三相不平衡对电机性能的影响:$ T) Q( Q! F8 A8 d( o( O. g
% T1 a1 D3 H( s/ }
电机输入端的电压不平衡不超过10%时,AC三相电机就可以正常运行。当然,电机性能和三相平衡条件下不一定一样。当输入的现电压不平衡时,会引起定子绕线组电流的不平衡,较小的电压不平衡会引起较大的电流不平衡。结果,电机的温升和电流在三相不平衡时,会比三相平衡工况大的多。' E# y, ^2 V$ J4 c# |
/ [7 n- l; y. K2 j( p1 a4 t# x5 s) b
如果电压不平衡,电机额定功率要乘以一个系数,以减少损坏电机的可能性(见下图),建议不要使用超过5%的三相不平衡电源。! P# g$ H, v' N& d- r4 U# u
# H' Y2 o3 B! E+ E) o+ `1 ^

* b% a; Q, Q7 c4 _; O+ r, L3 v# }4 t& x0 }7 J, ?% n
由于电压不平衡引起电机功率下降的因素
' v6 {% S+ f" I( j1 r
  x0 k+ g0 j6 E2 _. m
电压不平衡百分比=最大电压和平均电压之差
8 Z; p* z9 V" f2 b- ?$ x+ u- N1 s
. P& X7 ]3 ?- h6 k% |1 D2 k

* m+ [9 b9 z" K/ O) S; `平均电压" G" k1 l, O4 i8 x1 m

7 z9 l9 A8 Y! k" t- e, b比如:三相电压220,214,210,平均值为215,差值为5,
5 x. w+ h9 X) u8 x( F

( g5 d4 W+ ^5 y# n三相不平衡百分比=100X  5  =2.3% $ v6 ^& {+ r* @/ s4 N2 O
# _& s. B- _" d" K5 p
                      215
9 w6 k' p6 K7 x. ]4 {0 \; [; E

作者: 小型压缩机    时间: 2009-11-29 12:24
学习下
作者: zhangdalang    时间: 2009-11-29 20:49
理论上是这样的,但在实际使用电动机时电源不一定那样和格;如电机安装在配电室附近时电压应该是400V左右。因为变压器为了应付负载带来的压降一班分接头会调在400V,如果电动机离电源点远的话配电就的选用大线径低阻值的电线了,另外相邻大容量的电器使用时也会带来对电源的影响,
作者: HUACHEN    时间: 2009-12-1 08:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wwwfcw    时间: 2009-12-1 09:17
学习下啊 ,呵呵




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5