中国压缩机网行业论坛
标题:
电源对主电机的影响
[打印本页]
作者:
梧桐花儿
时间:
2009-11-29 10:39
标题:
电源对主电机的影响
电源对主电机的影响
+ H# w g! w( c, \% C5 s
5 h* L* H! E! j6 O# z! S5 L
90%
的电压会引起:
6 q( r; V0 G' [: u2 u8 u
9 o: O8 V m7 P3 n$ ], w8 l* U) ]
减少19%的起动和最大力矩。
( S# h X; c2 ]7 U1 A7 b0 d
$ L- s1 D, N$ |$ G2 i! g8 o
满载转速度减少1—1.5%
- o5 R/ w, m; R5 F2 _
' y6 p; X* M" y9 Y
满载电流增加10—11%
3 z# W; j+ D' }8 d+ B5 i+ f
0 ], j; x8 ~: q5 Q% D
起动电流减少10—12%
3 @- S7 t/ e6 I: r) w! _
) M' R. L( Y& x+ V' P2 k
满载温升增加6—7℃
+ N, a2 v/ ?8 i) a& U
+ p0 X) L; u1 O$ h
1%
的三相不平衡:
+ O/ k' ~' P# k7 V
# d5 T, X. f8 T* h
满载转速度轻微下降
! n% L# h7 i3 c" R! m1 m; s* b6 A9 p& e
' t- J" Y1 o; L3 n+ s
满载转速度减少2℃
; H* w: \% T. B* \ c- W
- V/ c; o P9 n( e
满载
电流增加
1—1.5%
6 i; I9 w8 Z9 [
* r0 U6 O* x/ |: ^& l" v4 }% ?3 o
满载温升增加2%
: Q% E5 v2 h [5 m" X* U0 [
( s: U' O+ H' z1 D' l
2%
的三相不平衡:
. R6 r; y, s! _5 w' ^' ?' n
+ R( h* ~9 J- k
满载转速的轻微下降
9 `) B0 V# e. e; t& ]
1 I% y$ K. ?$ m( m: ~
满载效率减少8%
. O* ^5 y, I' ]
" [8 D3 `* V/ U$ s. J5 X
满载电流增加3%
' b( b3 }. f4 `8 I
* Y1 m3 p. w& C0 @
满载温升增加8%
) `* |9 d' K) O: Q( G4 K
6 [8 u6 I# W; \
电机温度对三相之间的电压不平衡很敏感,温升的上升百分比约为电压不平衡的平方的二倍,或
( R4 j1 L& S+ E* a/ O
5 z8 t- A4 i* R
Tr=
2
(V)²
+ l# u( o: i* o1 N( V6 I; m4 e
6 @7 Y7 b+ Z/ J( X
100
4 Q; D( C/ N( O- x# B
& e( a W( @. }: A% G! k* t
其中:Tr=电机温升百分比 V1=电压不平衡百分比
. t' n9 l# o" {3 ~1 }
8 g( [+ p- J2 E P* r
比如:2.5%电压不平衡,会引起约12.5%的温升,
/ s9 `- S3 c: z& y: D1 |' e- Y0 e
& B$ Y* |: d4 c% i- i! s
Tr=
2
(2.5)²
=12.5%
& A- N0 `1 j) f" J
" D3 |! B" O/ S8 M% ^
100
- b, T6 H H! J5 }
m6 p+ {- o4 L, r
三相不平衡对电机性能的影响:
; q2 J& A# W1 k5 N- U
' X0 z) P z+ _$ n9 K
当
电机
输入端的电压不平衡不超过10%时,AC三相电机就可以正常运行。当然,电机性能和三相平衡条件下不一定一样。当输入的现电压不平衡时,会引起定子绕线组电流的不平衡,较小的电压不平衡会引起较大的电流不平衡。结果,电机的温升和电流在三相不平衡时,会比三相平衡工况大的多。
1 v# S% N# F2 Y/ e, A
9 ?, G; |; E! L7 J
如果电压不平衡,电机额定功率要乘以一个系数,以减少损坏电机的可能性(见下图),建议不要使用超过5%的三相不平衡电源。
) Z4 W9 `9 O& A6 |+ L6 t% P+ v7 |
& |, k! T5 ?' J' j( O5 \
) d- p& D" y- g$ U& n( q
: P( L" P. Q/ s( ]2 b* n) o
由于电压不平衡引起电机功率下降的因素
5 k3 E# e: _+ V
: F* V: l4 v4 e9 P n
电压不平衡百分比=
最大电压和平均电压之差
6 P1 m; t6 s8 l1 Q( c. H
7 d( _; T% x0 i, Z$ `
0 k. e0 H* Q* d) d$ |+ n
平均电压
" n. N5 t0 C* z" }
9 [ X9 w8 e7 e6 J' r" {, w
比如:三相电压220,214,210,平均值为215,差值为5,
+ F& p& L: ?7 z
& M1 H& m* p: s- H% G0 |
三相不平衡百分比=100X
5
=2.3%
* m# T* v) H C+ Y& B
+ {* b% m, D/ T" V" ^- L# l! W4 t3 A
215
- Y! T1 J7 R$ I y8 z& V& R
作者:
小型压缩机
时间:
2009-11-29 12:24
学习下
作者:
zhangdalang
时间:
2009-11-29 20:49
理论上是这样的,但在实际使用电动机时电源不一定那样和格;如电机安装在配电室附近时电压应该是400V左右。因为变压器为了应付负载带来的压降一班分接头会调在400V,如果电动机离电源点远的话配电就的选用大线径低阻值的电线了,另外相邻大容量的电器使用时也会带来对电源的影响,
作者:
HUACHEN
时间:
2009-12-1 08:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
wwwfcw
时间:
2009-12-1 09:17
学习下啊 ,呵呵
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)