中国压缩机网行业论坛

标题: 螺杆机配电常识 [打印本页]

作者: zhangdalang    时间: 2009-12-1 18:52
标题: 螺杆机配电常识
螺杆机作为先进的气体来源已为大多数客户所接受,配备它的硬件软件都很过硬,作为一个用电整体,它的电源也同样重要;首先;我们先要了解机器的最大功率,知道了它我们就知道了选用多大的导线;开关。户内使用导线应选用塑料电缆,电缆导线线径一般铝芯每平方毫米能成载3A电流,铜线则到6A电流。以上数值是标准的,设备总用最大电流除以导线单位载流即为所用线径,但一般再加百分之20的储备系数。控制开关可选用空气开关或是隔离刀闸;一般是机器电流的2倍容量,开关的上下接线最好用线鼻压紧。开关2次侧到机器电源接线尽量简短。有条件的应安装漏电保护器,并在螺杆机上接上地线。以防止漏电对机器或人带来伤害。
作者: huli    时间: 2009-12-2 08:31
楼主讲的不错,一般空压机都是这样配的
作者: HUACHEN    时间: 2009-12-2 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangdalang    时间: 2009-12-2 17:48
一般没有22的导线,尺寸应选用25的,俺25计算该电缆可耐150A电流,最大电流一搬指设备满载负荷时的电流。补充一句;铝线最大可到5-6A;铜线可到10A但这样下导线就能发热,但短时间没用问题
作者: 梧桐花儿    时间: 2009-12-2 17:58
110kw配多大的线
作者: wwwfcw    时间: 2009-12-2 18:09
大机组除6就高很多了,一般选2-3吧
作者: zhangdalang    时间: 2009-12-2 18:20
最低50铜线最好75-----;要是有无功补偿才美呢
作者: tzw200859498    时间: 2009-12-2 19:37
本帖最后由 tzw200859498 于 2009-12-2 19:38 编辑 7 e# M( f$ I$ L

# C- ^4 P+ A6 B- E7 D- ]' A$ F# n楼主的方法,个人意见:小功率偏小,大功率偏大
% h( K% v% ?7 ]1 v* X  m铜线:55KW如果是架线的,可以选35mm2的,如果是穿钢管的,需要50mm2.
, M! p* m; [, R2 L% A铜线:110KW的机组,如果是架线的,选95mm2,如果是穿钢管布线选120mm2
作者: J990301    时间: 2009-12-3 11:30
螺杆机作为先进的气体来源已为大多数客户所接受,配备它的硬件软件都很过硬,作为一个用电整体,它的电源也同样重要;首先;我们先要了解机器的最大功率,知道了它我们就知道了选用多大的导线;开关。户内使用导线应 ...6 f" E3 g& d0 j) e9 L
zhangdalang 发表于 2009-12-1 18:52

4 Q' [3 v$ j( g  q/ Q6 U
) ]8 j$ u5 X9 f5 u7 N. a1 r还有:; q' z3 b! J4 _  m- k' X
1.  主电机的服务系数1 Z6 Q& b& Y8 G( U4 X' G
2.  线路的电压降不能超过额定电压的5%; S1 H; d5 J) f. L
3.  环境温度、湿度、铺设方式、导线数量等对对电缆载流量的影响因素4 B& ?4 m7 x. T6 r4 @  v
4.  电缆的本身质量  现在很多电缆都亏方
0 i% m- g- O& K# r, }% v. G7 _.............................
作者: zsq8373    时间: 2009-12-5 14:47
学习了解。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5