中国压缩机网行业论坛
标题:
关于高,低温工况都能适应的制冷压缩机请教
[打印本页]
作者:
whengxjtu
时间:
2004-6-18 20:47
标题:
关于高,低温工况都能适应的制冷压缩机请教
我们想建一个冷冻机组的测试实验室,实验室设计的冷冻机组的冷凝器工作环境温度要求能在 –5 oC ~ 50 oC之间稳定控制。这个温度是通过电加热器和水冷空调的共同工作并且共同调节达到平衡来实现的。(比如,-5oC的时候除了开空调,也要开加热器。50oC的时候除了开加热器,也要开空调。两者共同调节,可以使温度控制更精确稳定,波动更小)
F) N+ s; y0 ~* j* _. K
- g8 a2 |; n" s/ I4 W
但我有个问题想请教大家:
$ l" X0 [4 j# o! ] t* m1 [
温度要求在 –5 oC ~ 50 oC之间的某一值稳定控制,这是一个很宽的温度范围。空调的蒸发器将会既有可能长期工作在 –5 oC的环境下,又有可能长期工作在 50oC 的环境下。这样宽的蒸发器工作温度范围,我想对压缩机可能会是一个问题吧。比如蒸发器能在 -5oC 工作,那压缩机应该属于低温压缩机了,如果用一般的低温压缩机,那当空调的蒸发器需要工作到 50oC 下时,对于低温压缩机来说会不会压缩机吸气温度过高,导致排气温度也很高,从而很容易使压缩机损坏? 想请高人指点,对于这种情况,是否需要特殊的压缩机? 或者特殊的空调设计方案? 谢谢!
作者:
风
时间:
2004-6-22 16:39
一般的压缩机都能适应-25度到15度的蒸发温度的,只是蒸发温度较低时,冷凝温度也要降些
作者:
shinyfang
时间:
2004-6-24 12:50
50oC 的吸气温度不算太高,不过,既然空调都在起负作用了,还开着它干吗?一般空调压缩机吸气按35的过热温度设计,节流温度为7.2,按3个压比来算,排温大约为70,(制冷剂不同,绝热指数不同,)当吸气温度为50,排气大约87左右,不会发生大问题,想要得到–5 之下的温度,那就要看毛细管了,冰箱不是更低吗,谁怕谁?