中国压缩机网行业论坛
标题:
请大家帮我分析一下制冷效果差的原因?
[打印本页]
作者:
whengxjtu
时间:
2004-6-23 22:28
标题:
请大家帮我分析一下制冷效果差的原因?
我们有一台冷冻机组,设定的蒸发器回风温度为 -15 oC,但回风温度降到 5 oC左右就再也降不下去了。发现压缩机吸气压力很低,压力表读书为负压,正常情况下压缩机吸气压力应该在 0.5 公斤左右。 又发现膨胀阀后的铜管上有结霜,而能正常制冷的机组膨胀阀后的铜管上是没有结霜的。请高人指点,可能的原因是什么?
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-6-24 06:30
正常情况下膨胀阀进液端是不能结霜的,如果结霜,说明膨胀阀有堵塞现象。先将膨胀阀调大一点看看,如果还不退霜,应将膨胀阀的进口滤芯拆下清洗。
作者:
中鲁超低温
时间:
2004-6-24 09:57
两个原因:第一是膨胀阀,老兄,不知道你机组的膨胀阀是电磁的,还是热力的,还是手动的,如果是电磁的,请查控制系统的各个参数或校核传感元件,如果不是电磁的,检查方法如》《荣昌制冷》所说即可;第二是系统制冷剂充量不够,查看储液器的液面,看系统是否缺冷剂。 以上仅为个人观点。
作者:
liujun0755
时间:
2004-7-16 17:13
有可能是过滤器堵了或者是制冷剂不足。
作者:
kila
时间:
2004-7-18 23:04
问题解决了吗?
作者:
nielq
时间:
2004-7-22 18:02
可能是蒸发器堵了
作者:
summonwater
时间:
2004-7-23 16:55
请问有没有专门教材讲并联压缩机组r22 设计
作者:
GEHP
时间:
2004-7-31 10:11
可能是蒸发器堵了
* T5 X% }5 x( x' _3 M4 q, g
-------------------
9 S7 |4 t! w3 w4 J2 x2 G6 |' ~
如果蒸发器堵了,膨胀阀出口怎么会有结霜呢?各位前辈点评一下。
作者:
杭西
时间:
2004-8-4 00:14
可能是冷媒中有水分,膨胀阀处结冰节流。