中国压缩机网行业论坛

标题: 请教蒸发器进水该如何处理? [打印本页]

作者: xiaozheng    时间: 2004-6-26 20:49
标题: 请教蒸发器进水该如何处理?
我厂一螺杆式冷冻机,蒸发器铜管泄漏导致大量冷冻水进入f22系统管路,我们将泄漏铜管堵塞后,对系统持续抽真空24小时以上,真空度降-740mmhg以下,但后来发现系统中仍含有大量水分,证明效果很不理想.请教高手,如何才能彻底去除系统中水分?!!!! - z/ k( _1 {7 t7 d另请教:我们对系统抽真空时,真空度降至-740mmhg后就很难再降了,是否真正抽到-760mmhg是很困难的呢?
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-6-27 20:19
用氮气(或干燥的压缩空气)往蒸发器里反复冲,也可浪费一些制冷剂,用制冷剂反复冲几次。系统中如有干燥过滤器应予更换。7 q) P8 Z% r3 V  y* y
    真空度降至740mmHg后的确很难再降了。
作者: lovelace    时间: 2004-9-4 19:20

标准的空调维修是要求真空度为:5mmHg柱,你的真高度太高,机组这样运行下去会出问题。如有需要帮助欢迎来信:

xyt_88@163点com


作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-4 21:43
5mmHg柱等于-745表压力。
作者: threehand    时间: 2004-9-4 23:17
我们的铜管坏了一根,但在用铜焊条堵漏的时候却根本焊不住,还造成其他的铜管漏,得不偿失,不得已报废,请问为什麽焊不住呢?
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-9-5 18:06

回复5楼:焊工水平太差了吧。铜焊再好焊不过,把管内的余气放尽,并有放空口;铜管外表最好用砂纸打磨一下;采用银焊条(铜焊条也可以)一焊即成!

如果管内余气未放尽,或无放空口,你永远也焊不成!

[em01][em01][em01]
作者: msnauto    时间: 2005-5-21 07:37
标题: 荣昌老师,如此说来
以下是引用荣昌制冷在2004-9-5 18:06:59的发言: N+ A8 K# N: [! v% l9 G- S( Q5 x! L' q' b5 l5 B; m$ c

回复5楼:焊工水平太差了吧。铜焊再好焊不过,把管内的余气放尽,并有放空口;铜管外表最好用砂纸打磨一下;采用银焊条(铜焊条也可以)一焊即成!

3 k% h: l$ w0 ?, u

如果管内余气未放尽,或无放空口,你永远也焊不成!

[em01][em01][em01]
$ Y7 V8 O1 l+ Q) m7 \

管内如有余气,如此说来岂不将系统抽为真空状再焊接为妥!


作者: liujun0755    时间: 2005-5-24 00:39

回楼主,最好将压缩机解体,仔细清洁,烘干。

充氮气,抽真空,反复做两三个循环。

冷冻油,油滤,及所有的过滤器都要多次更换。


作者: samuelii    时间: 2005-5-24 11:23
以下是引用荣昌制冷在2004-9-5 18:06:59的发言: " K' o2 S# S& `2 `' k3 _ # d( ]: ?7 t* z6 Y! o" V' C

如果管内余气未放尽,或无放空口,你永远也焊不成!

' s6 V$ { u8 A, F' X9 |% M& e

能不能讲清楚一点?余气的放法?是不是在管里开个口,焊好了再抽真空? 9 l; s/ A6 \, \, R3 |0 I

不过你又好象不是这个意思。


作者: kila    时间: 2005-5-30 06:04

请教:蒸发器铜管泄漏(或者是被击穿)后都会出现低压报警对不对啊?大家在实际中遇到那几

2 |6 ]4 X* P! Q# C

种情况造成蒸发器铜管泄漏的?

; y5 j& f; f( `% ?: K8 q% d7 f0 I

如果出现低压保荐保护后,在不确定是否是蒸发器铜管泄漏时,可以用什么方法来判断蒸发器铜

( g+ V1 g2 Y' F2 r8 i

管泄漏与否?以免盲目开机造成更严重的后果?

6 u' a" W8 [8 N, x% W' J$ F% f

请有经验的朋友说说啊!

[em04] : F# u# h: s5 _& p: U: M1 [
[此贴子已经被作者于2005-5-30 6:11:12编辑过]

作者: xieyang    时间: 2005-6-13 21:11

我的蒸发器是放在水箱里的,蒸发器穿破了个洞,开机调试发现蒸发器破了。现在蒸发器、水冷冷凝器、压缩机都进水了,有人说要把蒸发器、冷凝器换掉,压缩机拆开烘干,除此之外,有没有其他办法?请各位师傅多多指教

[em07][em07][em07]
作者: breeze    时间: 2005-6-13 22:46

用氮气多冲冲,换过滤器,然后加药水试运行一会儿,在换过滤器。多换几个。

冷冻油等最好多要换~!(一家之言),这几天我们刚碰到这个问题。

但是是冷凝器漏进了水。呵呵....到现在还没有修好。

[em04]
作者: breeze    时间: 2005-6-14 22:59

这个问题有什么比较好的办法吗?


作者: xieyang    时间: 2005-6-16 20:45

是啊,真的没什么好的办法,我想把蒸发器拆下来用喷灯烘,不知啊可以???冷凝器只能换了

[em04]
作者: 江文    时间: 2005-6-23 21:35
对蒸发器及冷凝器用真空泵边抽真空边加热烘干,一般要连续72小时及可
作者: csq9102    时间: 2005-7-9 16:34
蒸发器铜管漏,水箱内肯定有油污!部分冷冻油跑到水箱里去了。另外如系统还有余压,水箱中会有气泡冒出(氟利昂)。此时应立即停止机器运行,放干蒸发器中的水,真正到水进入制冷系统要彻底清除相当困难。我以前碰到的是半封闭活塞机,后来将压缩机拆开,电机用烘箱烘干,更换冷冻油、压力表、干燥过滤器,用冷冻油清洗膨胀阀、电磁阀、冷凝器。系统装配完毕再次用冷冻油清洗,用真空泵抽真空、氮气置换数次(不可用制冷压缩机连续抽真空)。最后充制冷剂调试才OK,成本太高,太麻烦。
作者: 李国华    时间: 2005-9-5 00:29

就我上次的经历说说看看对你有什么借鉴

也是蒸发器穿孔,因为多种原因没来得及时处理,<但是可以修复压缩机,及铜管>差不多半年后维修换了机头,蒸发器,抽真空抽了接近一个礼拜,冷冻油换了三次,干燥过滤器换了三次,还用大量的氮气.光毛巾和纸尿裤替代过滤器就用了不少,成本真的时很高呀,所以平时还是要注意水质的保养及其重要!!!现在刚刚修好正在运行中就是过热度有点偏高 29度.活塞机来的.


作者: ruzhipeng    时间: 2005-9-16 16:29

可以做个假管头,里面不穿管不就行了


作者: willhill    时间: 2005-9-16 20:49
很有实际意义的问题
作者: yanxiaoyun    时间: 2005-9-21 12:53

回楼主:真空降不下去是因为制冷系统中的水份不断蒸发所致,而水在1torr真空条件下变为气体的体积膨胀比近百万倍。靠抽真空排除大量的水不现实。确认系统无水必需是系统真空达到冷冻水温度对应的水蒸发压力以下,并能保持(排除系统泄漏)。只要系统除水彻底,无泄漏要达到很低真空是很正常的。我公司的低温制冷系统检漏时必需保持100pa以下几小时才算合格。

* A2 ~6 Q% m. x" U; d
[此贴子已经被作者于2005-9-21 12:56:39编辑过]

作者: laowang    时间: 2005-9-26 07:27

这几天我正在处理约克YCAC-45H-PACK机组进水问题.板交冻坏,全闭压缩机进水.

氮气反复冲5瓶,外接过滤系统,接德国洛克林氟里昂回收泵直接加制冷剂采用液体循环法,频繁用粉笔和变色硅胶充垫吸潮,效果还是很明显的,估计再来两天应该没有问题.已经循环一天了.

到这时候,可以将新板交焊接上去,压缩机经过放水和烘箱处理绝缘等正常,空转运行正常.焊接系统,按正常步骤进行,一周后更换冷冻机油.


作者: laowang    时间: 2005-9-30 07:52

用粉笔和变色硅胶去湿效果还是不够明显,后来用尿不湿过滤,效果很明显.经过24小时的抽真空,昨天已经开机正常.

一周后更换冷冻机油,一月后再更换一次.

外接系统初级用尿不湿,二级用变色硅胶检测,半小时更换一次.


作者: laowang    时间: 2005-10-1 10:11

机器走的很好






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5