分液管结霜问题求救!
[打印本页]
作者:
whengxjtu
时间:
2004-6-30 21:12
标题:
分液管结霜问题求救!
我们有一台冷冻机组,测试的时候,发现制冷效果不好,温度降不下去(我们正常的机组,能降温到-20多 C度左右,但有问题机组的到了-5 C度左右就不能再低了)。发现压缩机吸气压力很低,为负压(-30PSI,制冷剂为R134a)。膨胀阀到蒸发器进口之间的分液管在机组启动后很快就出现结霜,然后膨胀阀上也开始出现结霜。 经检查储液罐的观察镜,制冷剂是足够的。先估计是膨胀阀有堵塞,就换了膨胀阀,但还是有相同的问题。 然后又怀疑是系统有水分,膨胀阀出现“冰堵”,于是更换了干燥过滤器,但还是一样的问题。请大家帮我分析一下可能的原因,多谢了!
作者:
god9
时间:
2004-7-5 14:46
看看管路是否畅通!有可能是 “脏堵”!
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-7-9 08:19
高压侧有堵塞,特别是分液管处。并不是膨胀阀的问题,也不是系统中有水份。
作者:
阿 飞
时间:
2004-7-15 09:33
楼上的,真高!