中国压缩机网行业论坛
标题:
[讨论]关于我碰到的水冷机组维修
[打印本页]
作者:
kila
时间:
2004-7-17 23:00
标题:
[讨论]关于我碰到的水冷机组维修
机房里有两台阿尔西(意大利)的螺杆式冷水机组,厂家工程师说90%的元件是进口的,主要是控制面板和电子元件。压缩机的台湾FUSHENG的,型号1300V2。
]! C/ ~* i# n* [, K% m1 z
$ z8 h1 V: l+ S* u2 k
施工的时候由于种种原因没对水系统管道清洗干净,造成每台机组的2号压缩机的蒸发器的铜管被击穿,压缩机进水,后来请特灵在本市代理商来修,每台一万,封堵好铜管后,清洗,捡漏,抽真空,加冷冻油和冷剂。试机后闻到一股塑料烧焦的味道,拆开压缩机后发现轴承上的塑料固定件被烧焦了,后来就换轴承,德国SKF(晕~ 我忘了是不是这个厂家的了),不过我敢说德国的轴承很棒!不过当“汉奸”的代价就是要付出2万元来购买(2万啊~~~),经过一段时间的试机,今天从下午14:00开到23.00)到明天才知道情况如何。
" a& S# T$ [# f' |
; B6 k- r4 g7 I2 p8 K T+ N
另一个压缩机的螺杆已经生锈了(有什么办法可以修复吗?)
2 D6 |4 b+ z+ Z1 f, f* }6 C
! b+ m* W }3 y6 ~' f
铜管被击穿除了系统没清洗干净外,还有一个原因,是和机组的技术参数有关的,也就是选型上的问题!
- c; n T" f6 x4 T, m, u
% {6 {2 u9 l" F A! P; \
在这里我想问一下,压缩机出现低压报警,这是什么原因造成的?一般如何处理后才能开机?
9 w: V5 F, P2 b, m
0 V/ x, H/ n/ x; F& v
大家觉得阿尔西螺杆式冷水机组如何?
3 S, N3 y f$ o/ E' J' \
4 [4 @: l H, c. }- g* n4 a& X
[这个贴子最后由kila在 2004/07/17 23:07:25 编辑]
作者:
kila
时间:
2004-7-17 23:04
说一句题外话,我觉得这个论坛的浏览速度很慢,在线人数不多,是不是流量太小?(主页也是),有时候打开要等很久,很浪费时间!!
% x/ f3 S4 N5 W$ r* t; [! _
# \8 J! G4 }6 o1 y! T! F* F, w G
可否提高一下浏览速度啊?:)
作者:
江文
时间:
2004-7-24 22:46
压缩机出现低压报警,一般为冷媒偏少
作者:
kila
时间:
2004-7-24 23:10
第二次试机,运行了5个小时,后来压缩机的电机线圈炸开了,我想请问润滑油加入过多会不会造成电机被烧???
8 A( X- F9 Y3 Y/ ~
一般加油的时候油位到什么地方为适合?(阿尔西有两个油位镜片!)
作者:
kila
时间:
2004-7-25 21:58
楼上的朋友可否详细点呢?
9 Z' ~9 ?6 f5 U6 G
谢谢
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)