中国压缩机网行业论坛

标题: [讨论]关于我碰到的水冷机组维修 [打印本页]

作者: kila    时间: 2004-7-17 23:00
标题: [讨论]关于我碰到的水冷机组维修
机房里有两台阿尔西(意大利)的螺杆式冷水机组,厂家工程师说90%的元件是进口的,主要是控制面板和电子元件。压缩机的台湾FUSHENG的,型号1300V2。 K& d* b8 a: }$ x. V' Y6 M M8 @1 m! K- W: B) v 施工的时候由于种种原因没对水系统管道清洗干净,造成每台机组的2号压缩机的蒸发器的铜管被击穿,压缩机进水,后来请特灵在本市代理商来修,每台一万,封堵好铜管后,清洗,捡漏,抽真空,加冷冻油和冷剂。试机后闻到一股塑料烧焦的味道,拆开压缩机后发现轴承上的塑料固定件被烧焦了,后来就换轴承,德国SKF(晕~ 我忘了是不是这个厂家的了),不过我敢说德国的轴承很棒!不过当“汉奸”的代价就是要付出2万元来购买(2万啊~~~),经过一段时间的试机,今天从下午14:00开到23.00)到明天才知道情况如何。 # B+ s% l0 H4 w6 d* P N% P3 u* R5 b" ~3 ^7 B' } 另一个压缩机的螺杆已经生锈了(有什么办法可以修复吗?) % i! d' i( x, o. A3 }/ E. d / X& L0 x% C9 X8 Q% }铜管被击穿除了系统没清洗干净外,还有一个原因,是和机组的技术参数有关的,也就是选型上的问题! * a; W, J$ f# ]% C0 x$ U* h! ^* S2 p3 z 在这里我想问一下,压缩机出现低压报警,这是什么原因造成的?一般如何处理后才能开机? $ a+ ^2 ~6 N4 S0 I9 E+ |% e! G; _+ ] . o/ Q' }' E, C. V8 R+ m2 e大家觉得阿尔西螺杆式冷水机组如何? . t- R: I2 L: k8 x! M 0 B$ s. S1 ]) n, X" {, h. l[这个贴子最后由kila在 2004/07/17 23:07:25 编辑]
作者: kila    时间: 2004-7-17 23:04
说一句题外话,我觉得这个论坛的浏览速度很慢,在线人数不多,是不是流量太小?(主页也是),有时候打开要等很久,很浪费时间!!' G: U/ Z8 ?+ k$ J( c" v
; T* L$ M* W5 x9 V. h
可否提高一下浏览速度啊?:)
作者: 江文    时间: 2004-7-24 22:46
压缩机出现低压报警,一般为冷媒偏少
作者: kila    时间: 2004-7-24 23:10
第二次试机,运行了5个小时,后来压缩机的电机线圈炸开了,我想请问润滑油加入过多会不会造成电机被烧???, A. Z' r# q/ `; b3 f* C3 H4 q
一般加油的时候油位到什么地方为适合?(阿尔西有两个油位镜片!)
作者: kila    时间: 2004-7-25 21:58
楼上的朋友可否详细点呢?
- \) Z& o% M  Q. l" a8 z/ z谢谢




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5