一、冷冻油更换的条件0 G0 G4 Q* z! E5 ]- S% }, P) z
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);2 C+ J8 _, Q5 ~# m
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
' h- g4 g5 Z( x. S3 I3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;( c1 I; ^% ~/ F& p5 J) ?  }) k9 c
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。- b; {, w( @; J
二、冷冻油的型号
1 t2 p$ C5 T) O: R3 s1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2% }0 K, W: Q: d
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油0 I4 ~9 R3 k" @* ^4 P8 V& ^9 E
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
. t# A4 F" T' I6 w, _. u9 c0 Jtc﹤55℃ 使用BITZER BSE32$ {  t. t: R4 Z% u4 R' H
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
7 h! Y2 Z: [6 q2 P(tc:冷凝温度)0 W7 X$ _; `- b7 i6 q
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
1 ~" ]$ K$ |% ~4 a允许制冷剂(R22)使用B320H
1 ^  W0 o$ ?6 T0 s允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170! h  U* _; t' e) z( i! [  E' W+ L
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 $ h7 q  _; W: F  t- g

2 h- n) R. S$ b  q4 R9 P' _1 B三、标准注油量
/ w( C9 g3 v/ _, j: Q; y8 Z$ U活塞式6F-50.29 H) T( \9 N* a
注入4.75dm3: g  u6 F& n2 f1 [& Q/ @
螺杆式CSH7571-90注入14 dm35 D+ ^: i/ W) W. i& Q
GSH8571-140注入18 dm31 u/ Q9 d9 j9 a6 Q
四、冷冻油更换操作规程
6 `5 E! ^. {' n; V$ z1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
; _$ R: L4 n* t4 m2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;" I* c4 {/ Q) z
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
/ B9 ]" ~+ l7 a一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
0 m% O: R: c" `& e6 u3 D# ?8 G0 [4、冷冻油注入:$ T1 m: L, X6 [/ A
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
/ z8 P: z+ h; v7 I. L8 w方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
+ o9 x! W( `: ?5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;+ D7 V% _' R% H& e5 E
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
2 u' u* o5 k6 B% O  O% u7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
& x; E  q* W  I+ e$ G8 `/ |' E8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;7 k/ U7 \2 X$ }% N
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
3 z! W' b; ~# |五、注意事项5 l9 D* I8 F; V- [
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
0 `/ N& M, J4 u% ^" C2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
: V! o. Z6 @5 g, U* Q' E3 Y+ d; z3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。