中国压缩机网行业论坛
标题:
[求助]
[打印本页]
作者:
hongwei11
时间:
2004-7-22 21:05
标题:
[求助]
50立方防爆冷库如何除霜
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-7-23 05:29
当然是热泵变换除霜安全可靠啰。
作者:
jjhdd
时间:
2004-7-24 00:57
有道理.
作者:
hongwei11
时间:
2004-7-25 17:35
你说的是否用空调的四通阀进行互换,若是,听专业人事讲,没有比较大的四通阀。好象现在安装人员在压缩机吸气口装了一只压力控制阀。我不太明白。请多指教。
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-7-27 07:47
在较小的制冷系统中,可以采用四通阀进行互换;但在较大系统中,在设计安装时就应予考虑。如可在压缩机的排气管上加装三通阀,与蒸发器的进口连接。除霜时,暂时关闭膨胀阀,打开排气三通阀,将高温气体放入蒸发器(阀门可适当调节开启),蒸发器的除霜工作将很快完成。这不是很简单的事吗?