标题: 请教空调制冷问题 [打印本页]

作者: xj924    时间: 2004-7-23 12:59
标题: 请教空调制冷问题
请教各位大侠,空调制冷正常,但高压管摸上去很冷是什么情况,而且室内机有时会有水流出来,排水管没有堵。搞不懂????????
作者: jjhdd    时间: 2004-7-24 00:55
你指的正常是压力正常吗?可能蒸发器结冰了.
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-24 08:45
分体空调高压管(细的那根)比低压管(粗的那根)更冷,说明系统内的制冷剂不足,正常情况下低压管应比高压管更冷。
/ d# ~- d; [4 h    室内机会滴水出来,是安装不正确造成。如出水管洞口过高,挂机下部未贴墙,排水管堵塞等。
作者: xj924    时间: 2004-7-24 09:44
谢谢大家的支持,我回去再仔细检查一下,但系统内的制冷剂不足,为什么电流值却与额定的相同?
作者: mdb    时间: 2004-7-24 19:10
细的那根即高压管它是与高压阀即制冷剂经冷凝器冷凝散热、过滤器过滤、制冷毛细管节流降压、过滤器相连的管路,当然他的温度会很低,摸起来会很冷,甚至比低压管还要冷,因为低压管是制冷剂经蒸发器吸热蒸发后与压机回气管(与储液罐相连的那根管)相连,所以他的温度会高一些。把他们两用保温带包起来就是想让他们形成一个热交换器!
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-25 07:36
下面引用 : h9 w" P- i. w) s 细的那根即高压管它是与高压阀即制冷剂经冷凝器冷凝散热、过滤器过滤、制冷毛细管节流降压、过滤器相连的管路,当然他的温度会很低,摸起来会很冷,甚至比低压管还要冷,因为低压管是制冷剂经蒸发器吸热蒸发后与压机回气管(与储液罐相连的那根管)相连,所以他的温度会高一些。把他们两用保温带包起来就是想让他们形成一个热交换器! : g+ r& f2 l! ^4 k3 y4 R; s* m- d, A% y& ^! C 请问细的那根即高压管冷得结了霜又是什么原因了呢?
作者: mdb    时间: 2004-7-25 11:32
如果冷媒量少了或者毛细堵了的话,高压管即细的那根是有可能结霜的啊!我想是这样的,不知道对不对?
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-27 07:56
这就对啦。
作者: mdb    时间: 2004-7-27 11:47
谢谢荣昌制冷前辈,你真的很厉害啊!我看了你很多贴了,都很经典!以后还要向你多请教了!
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-28 06:49
不必客气,大家互相学习。