标题: 请问关于膨胀阀的问题
膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。
; W$ v  P3 a& c- k6 T( g$ [我不知道8 _* E0 d- g4 l! f
1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,! H8 y/ B5 r) d& u! T
2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,
  V% Z9 L6 o( g0 ]: F! V2 Y) ?3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大1 Q" s3 y" Z# b/ d4 N" o! j7 @
希望知道的朋友能给我指点一下。
# n( M) q1 q( J不知道上述问题是不是和一下因素有关$ W6 \; e: W! _8 N" N" [0 O7 [
1是不是膨胀阀坏了
$ q' Q1 J: \/ L' ~2制冷剂的充灌量有关
, V' h8 _+ Q# C" _4 v0 O3是不是系统中冷冻油太多了
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-24 09:07
膨胀阀只要调小压力就可以使出口压力降低(膨胀阀容量过大除外)。蒸发器压力损失大,一是蒸发器内可能存油太多,形成压力液封;二是蒸发器可能有堵塞,同样形成压力液封;三是蒸发面积或传热量过小,与压缩机功率不相配。回气管的压力损失大,说明压缩机的功率过大,蒸发压力与压缩机的功率不相配。
作者: nielq    时间: 2004-7-29 10:38
蒸发器面积大,是不是分液路少,造成压力损失大,膨胀阀是否堵了,
作者: GEHP    时间: 2004-7-30 20:52
可能的几个问题,仅供参考:! E1 K/ y* |( z+ e6 J1 A, \
(1)制冷剂量太少(不是一般的少)1 v8 V% p) E9 ^' Q8 f
(2)系统内有串气,高压制冷剂不是全部从膨胀阀处流到低压侧,而是从其他地方串到低压侧(热泵系统可能性比较大,如单向阀,四通阀处)& L0 F6 N: P6 a. w$ h
(3)系统有堵。