中国压缩机网行业论坛

标题: 请问关于膨胀阀的问题 [打印本页]

作者: icewater    时间: 2004-7-23 16:09
标题: 请问关于膨胀阀的问题
膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。4 U) h- z& r  V9 B' [
我不知道
' h6 v8 U9 G; ?3 j7 T9 T4 e# B2 u1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,
5 F! b1 ^2 Q% G: e1 d# z# h2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,
6 F( N- _/ {. V% \1 l: g3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大
( x1 \. r3 N- I7 x希望知道的朋友能给我指点一下。4 ~' G. {# q& ?8 V9 F$ U
不知道上述问题是不是和一下因素有关: f5 s( W6 K6 U8 d# ~3 u! n
1是不是膨胀阀坏了% G" J6 g8 E1 d' L
2制冷剂的充灌量有关
0 }2 Y$ \; k& }/ Y- }. `2 \/ `3是不是系统中冷冻油太多了
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-24 09:07
膨胀阀只要调小压力就可以使出口压力降低(膨胀阀容量过大除外)。蒸发器压力损失大,一是蒸发器内可能存油太多,形成压力液封;二是蒸发器可能有堵塞,同样形成压力液封;三是蒸发面积或传热量过小,与压缩机功率不相配。回气管的压力损失大,说明压缩机的功率过大,蒸发压力与压缩机的功率不相配。
作者: nielq    时间: 2004-7-29 10:38
蒸发器面积大,是不是分液路少,造成压力损失大,膨胀阀是否堵了,
作者: GEHP    时间: 2004-7-30 20:52
可能的几个问题,仅供参考:: T' m" `3 S; h: \" I
(1)制冷剂量太少(不是一般的少)+ A0 j1 s: }7 _! \0 s, e
(2)系统内有串气,高压制冷剂不是全部从膨胀阀处流到低压侧,而是从其他地方串到低压侧(热泵系统可能性比较大,如单向阀,四通阀处)
  h5 ~3 Z8 x6 ]' G5 c(3)系统有堵。