中国压缩机网行业论坛

标题: 请问关于膨胀阀的问题 [打印本页]

作者: icewater    时间: 2004-7-23 16:09
标题: 请问关于膨胀阀的问题
膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。* g, T1 P' r; C7 T9 u: [( E/ ^
我不知道
% P. }  ^& l4 k) I% e0 v1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,
; }: c, a1 h: g  w0 G: H$ [2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,3 m) o- H" I; _) c7 n) c6 R
3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大& a. m% k2 C/ O3 r, c
希望知道的朋友能给我指点一下。
" s. Z- L. {0 M不知道上述问题是不是和一下因素有关  z8 P, P6 S7 N9 u' u: E
1是不是膨胀阀坏了& r5 e% x& P% L+ }0 S1 t
2制冷剂的充灌量有关
* J! v& I6 D3 q5 G; N3是不是系统中冷冻油太多了
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-24 09:07
膨胀阀只要调小压力就可以使出口压力降低(膨胀阀容量过大除外)。蒸发器压力损失大,一是蒸发器内可能存油太多,形成压力液封;二是蒸发器可能有堵塞,同样形成压力液封;三是蒸发面积或传热量过小,与压缩机功率不相配。回气管的压力损失大,说明压缩机的功率过大,蒸发压力与压缩机的功率不相配。
作者: nielq    时间: 2004-7-29 10:38
蒸发器面积大,是不是分液路少,造成压力损失大,膨胀阀是否堵了,
作者: GEHP    时间: 2004-7-30 20:52
可能的几个问题,仅供参考:
! `9 ^7 l/ D* K(1)制冷剂量太少(不是一般的少)1 D0 R$ u3 ?# |8 d
(2)系统内有串气,高压制冷剂不是全部从膨胀阀处流到低压侧,而是从其他地方串到低压侧(热泵系统可能性比较大,如单向阀,四通阀处)
+ {+ a8 a4 {+ t1 `% O% d$ k(3)系统有堵。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5