中国压缩机网行业论坛

标题: 请问关于膨胀阀的问题 [打印本页]

作者: icewater    时间: 2004-7-23 16:09
标题: 请问关于膨胀阀的问题
膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。1 m$ G) J3 u2 c5 u2 W/ i, |- W
我不知道1 ~) U2 H6 m. r) G( _: {
1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,/ k+ o4 O6 W. y9 L
2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,
& j$ R  M3 _0 v0 a( E, I) y- ]3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大3 w/ Z) L/ k$ f: ^
希望知道的朋友能给我指点一下。' R! F. H7 ]2 y6 J, z8 V! v
不知道上述问题是不是和一下因素有关
- t( N- A0 S) V- I; ]# V6 c4 O1是不是膨胀阀坏了, D# z8 O7 d9 Y9 o8 C
2制冷剂的充灌量有关
8 h& a4 n  ]0 @6 t9 r$ Z6 F- X3是不是系统中冷冻油太多了
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-7-24 09:07
膨胀阀只要调小压力就可以使出口压力降低(膨胀阀容量过大除外)。蒸发器压力损失大,一是蒸发器内可能存油太多,形成压力液封;二是蒸发器可能有堵塞,同样形成压力液封;三是蒸发面积或传热量过小,与压缩机功率不相配。回气管的压力损失大,说明压缩机的功率过大,蒸发压力与压缩机的功率不相配。
作者: nielq    时间: 2004-7-29 10:38
蒸发器面积大,是不是分液路少,造成压力损失大,膨胀阀是否堵了,
作者: GEHP    时间: 2004-7-30 20:52
可能的几个问题,仅供参考:4 i, s3 M" p' _; a
(1)制冷剂量太少(不是一般的少)) v3 [1 A0 Q: L8 x, G) i3 u* d7 H
(2)系统内有串气,高压制冷剂不是全部从膨胀阀处流到低压侧,而是从其他地方串到低压侧(热泵系统可能性比较大,如单向阀,四通阀处)9 U# ]# G5 E: B0 H- t
(3)系统有堵。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5