中国压缩机网行业论坛
标题:
请问关于膨胀阀的问题
[打印本页]
作者:
icewater
时间:
2004-7-23 16:09
标题:
请问关于膨胀阀的问题
膨胀阀前压力8.8bar,蒸发器前压力6.7bar,蒸发器出口3.4bar,压缩机进口1.0bar,压力全是表压。
3 x1 H4 Y4 V. d. F3 p
我不知道
- T9 a+ w a6 H# e) I# \* Z
1为什么经过膨胀阀压力减少的这么少,
% G" U! ^9 i6 h4 a, p) V
2还有为什么通过蒸发器的压力损失这么大,
- h0 f8 u, S+ n! ^
3蒸发器出口经过2m的管路还有一个气液分离器到压缩机进口,不知道为什么这段的压力损失也这么大
6 W6 y# e9 r2 _
希望知道的朋友能给我指点一下。
% U1 P5 o4 B$ A T& R% H e
不知道上述问题是不是和一下因素有关
+ t# O3 k# Z- }/ K$ F6 e" X
1是不是膨胀阀坏了
9 \+ m4 ?0 D2 a
2制冷剂的充灌量有关
: _/ \. |' g% L4 i7 z4 I0 Y+ i
3是不是系统中冷冻油太多了
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-7-24 09:07
膨胀阀只要调小压力就可以使出口压力降低(膨胀阀容量过大除外)。蒸发器压力损失大,一是蒸发器内可能存油太多,形成压力液封;二是蒸发器可能有堵塞,同样形成压力液封;三是蒸发面积或传热量过小,与压缩机功率不相配。回气管的压力损失大,说明压缩机的功率过大,蒸发压力与压缩机的功率不相配。
作者:
nielq
时间:
2004-7-29 10:38
蒸发器面积大,是不是分液路少,造成压力损失大,膨胀阀是否堵了,
作者:
GEHP
时间:
2004-7-30 20:52
可能的几个问题,仅供参考:
3 r# f) y2 j3 l
(1)制冷剂量太少(不是一般的少)
) v5 T1 G0 u E. ^. s7 m- B9 _
(2)系统内有串气,高压制冷剂不是全部从膨胀阀处流到低压侧,而是从其他地方串到低压侧(热泵系统可能性比较大,如单向阀,四通阀处)
- b! P! H* m3 g5 w
(3)系统有堵。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)