标题: 请教水冷机
想购买一台风冷式的冷水机,用来冷却循环水,而循环水主要用来冷却真空镀膜设备。4 ^+ d$ N+ b: s! O2 Y* }7 |
出水温度55F,回水温度65F,流量8-10L/min,压力4-6Kg/cm2。. K( }$ s& C! h) B. p/ B( s, x2 L
请问制冷量的计算,要不要乘以一个安全系数,根据制冷量如何计算压缩机的功率,因为不同的厂家给我提供的同是2hp的压缩机,有的写的是1.5KW,有的写的是2.08KW。6 H$ N! t- W: B0 ?& p- L! W/ m
另外根据压力如何来计算水泵的功率?* d9 F+ R+ g' }4 k
购买冷水机主要看哪几个部件,不同厂家提供的价格相差很大。
! s7 }6 H" g, V请问什么牌子的压缩机和水泵会比较好。
7 Y8 {9 x5 ]+ e2 I如何从不同的报价单中选出一台性价比比较高的机器来?: B5 |2 N1 w# ^, S' l6 ^+ {" L
谢谢!
作者: liujun0755    时间: 2004-7-16 17:09
售后服务很重要。
作者: CNGGAS    时间: 2004-9-25 21:04

日立螺柑冷水机,价格合理,性能可靠,有兴趣可以联系上海,13761746987孟


作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-26 10:36
温差华氏10度相当于5.6℃,流量每分钟10升相当于600升/时,600×5.6=3360大卡/时,加点保守系数就等于3500大卡/时相当于4070W,应该用2匹机。