一、冷冻油更换的条件
1 O& q$ O* y) h9 Y1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);2 H* Q0 |( U; p" U5 [1 h
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;' d, C/ P: d, _3 H: d
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;! X% n5 H( W! |5 ?. H! T7 ?
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
7 x8 N6 |6 ~1 r% t. D7 a- h1 a二、冷冻油的型号8 J4 D+ J* P. m5 N) a: o
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
* E2 u4 W; g/ D& |0 E; e/ u% D0 D允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油; w* o! k' D* i  q* Z
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
7 X+ w" \$ [2 O2 e, otc﹤55℃ 使用BITZER BSE32# i# T; b: m0 _5 G
tc>55℃ 使用BITZER BSE55) q- Q; `# ^9 {$ l* Y
(tc:冷凝温度)
$ n$ |7 E% ]( K9 P. d2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
6 w8 s) g( ]- B2 v( d2 ~4 h允许制冷剂(R22)使用B320H  O- v/ J* s( n, I6 A
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170! T4 @6 A  u/ Z1 D( l: Z+ S1 ^1 E
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
' J1 f  }% D" @6 I( e9 O1 r8 y: V; D# y
三、标准注油量% a1 w# z8 }8 L- }8 [1 F
活塞式6F-50.2
  O5 r  k# y( H4 F  c注入4.75dm3# I& M: a5 a* {: P3 o% J2 V" h' t
螺杆式CSH7571-90注入14 dm37 x! f6 V  F; O) u" G) J3 j& s9 F
GSH8571-140注入18 dm3- h2 @% t7 W0 G& v( K
四、冷冻油更换操作规程2 C. F7 g. m; n0 \. b
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;" d3 |8 W# F% C2 ~& V4 ^5 @: v
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;) W3 _3 s$ V) ?9 F% T% G0 @. m
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进8 f6 H4 X! D! b2 R8 X& V
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞$ W4 N. V2 o0 o/ e$ Y$ _/ q7 e! P: Y
4、冷冻油注入:0 E* H0 m' b7 j8 Z4 ~
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
/ l) y5 F, v5 Y) a& a; [方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
; }1 }+ U5 e$ y) k2 J- C$ X0 |5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
: S: _3 G* K8 V6 N9 Q  G# X6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;* L0 t2 V$ O! D; ~! P, _( c/ x
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;2 Z! u! S4 t, _* ^4 s5 e
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
7 }5 e7 e9 a8 Y% a/ E. G9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。. r0 n3 `# ?- a7 G" v0 d& U
五、注意事项' P3 l! u$ |* v$ ^9 u+ `
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
  h9 O* i( [. P( o5 N- C, q' F% C% d2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。  i, Q6 v+ |, u, F
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。