中国压缩机网行业论坛
标题:
比泽尔半封闭螺杆压缩机冷冻油更换操作规范
[打印本页]
作者:
cpi.润滑油
时间:
2010-2-26 09:59
标题:
比泽尔半封闭螺杆压缩机冷冻油更换操作规范
一、冷冻油更换的条件
1 u0 p% j0 ^# X' n0 P" [# ^# }
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
. o2 n2 C6 U" b* i. f
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
1 O: f- ~1 m9 K/ h7 g' R/ F5 N% w$ T- E
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
, }$ T% g! Q1 r. G
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
& ?- G! V% @9 O5 c1 P1 _7 B- E8 Z
二、冷冻油的型号
2 i8 z) \. [. \2 R7 I
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
( `- I7 ?6 p/ k
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
2 L) \5 r( e' G8 [9 ]3 l. E
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
1 K" s: K- c; {6 X J' v
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
4 r4 {' w) o" K' g `1 j
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
& f0 m1 H0 |" q2 K! v
(tc:冷凝温度)
+ A6 S+ _ C& n! I5 P6 Y, L9 ~, I
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
7 r% V$ l4 Z8 L6 W0 N
允许制冷剂(R22)使用B320H
% I5 U6 A D4 |9 p
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
, _, V: U0 f, S
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
9 H, \4 D7 v( r5 k+ _. ]5 L" `
; H2 K3 P9 c1 W
三、标准注油量
6 j- l) ~- e% E- b
活塞式6F-50.2
$ s1 [. h8 l, |& f4 @# N
注入4.75dm3
* o$ o7 Z- Z+ C; t; e A
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
! h+ p6 ?0 }: U7 y+ C' ~& a) i. N
GSH8571-140注入18 dm3
* x4 |! ~# M% T K
四、冷冻油更换操作规程
: ?. T" i4 t/ X. {2 Z
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
" n; w1 ?7 f) ]- b7 }
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
5 C1 b# V; h6 p0 H9 ^
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
/ x9 M1 K8 n. V* {6 r4 E" j/ I
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
I3 X, z5 w2 u- o
4、冷冻油注入:
/ ^. L" T- W' A( Z: ]' c. d
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
9 A& M T- ^! h- v9 \- J* t
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
4 |' F) W4 |$ Q1 H# M0 Y
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
6 }( H! M) y7 a2 d# u; {
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
* o4 }2 g/ e1 Y8 X$ W. r. \0 N
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
& ?/ A2 n. M N0 ~1 m( s7 ]
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
9 t/ u4 _+ [' i( ^* ~. e7 l! D$ s
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
: p* I( F8 l% `# S" J5 `
五、注意事项
5 `8 T. h- Q9 B& ] T) r9 [7 J v
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
/ {# o/ q+ K9 u7 \$ @! d+ ?% \
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
+ N' i# w. q( D1 c* D& p6 }$ h: o
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。