中国压缩机网行业论坛

标题: 请各路师傅们帮帮忙 [打印本页]

作者: guangwz    时间: 2010-3-2 18:28
标题: 请各路师傅们帮帮忙
我有一台柳州富达LU22千瓦,机器有时候开着好好的,就突然自己跳热保护了,然后又开机有可以了。
, B% `1 n- M5 c! U- U0 Z1 f客户说机器跳机前,听到电机好像带不动的感觉,我起初以为是缺相,后来我把热保护,电脑版,接触器,全部更换了,电机进线也看过都没有问题,现在搞得我都不知道怎么说了,请各路师傅帮帮忙。
作者: 中国制造    时间: 2010-3-2 19:38
带内压启动造成的,检查最小压力阀,或者卸载放空阀,QQ793428518
作者: 雨夜听海    时间: 2010-3-2 20:30
机头检查过吗?试试盘车,看盘的动不。
作者: LT3046    时间: 2010-3-2 21:00
跳热保--------查一下运行电流;
作者: realname    时间: 2010-3-3 08:49
1# guangwz
8 x" }/ G% w4 O. }是皮带机还是直联机.
) x5 L# G" N* v  F9 ~电机热保护应该是过载了或者接触不良.
作者: guangwz    时间: 2010-3-3 08:54
主机也没有问题啊,它是有时候就跳热保护,不规则的,说不定那一天会跳。
作者: 思路决定出路    时间: 2010-3-3 09:47
   检查电机是否正常,可能是电机线没接好导致电流异常。
作者: guangwz    时间: 2010-3-3 09:54
皮带机的,我电机进线都紧过了,还可以。主机绝对没有问题。
作者: askyp    时间: 2010-3-3 10:37
检查机械部分,进气阀,最小压力阀,还有一个就是电源供电稳定吗
作者: guangwz    时间: 2010-3-3 16:14
电流,电压都正常的,最小压力阀好的,我刚才给他换了个减荷阀,不知道怎么样了
作者: askyp    时间: 2010-3-4 11:40
现在还会跳吗,我有遇见过类似的跳机,有几天他们工厂的电瞬间功率不够,开始我们也是一直在机器上找原因
作者: huli    时间: 2010-3-4 13:22
现在有问题没有了
作者: huli    时间: 2010-3-4 13:22
现在有问题没有了
作者: guangwz    时间: 2010-3-5 09:09
昨天还给我打电话了,说还是老样子。如果是功率瞬间不够的话,但是他有2台机器,开另外一台从来没有出现过这种情况,真是搞不懂。
作者: oriuni2010    时间: 2010-3-22 16:23
看两方面:) n- M; z! k' D8 s. `
一是,可能是你的放空阀有问题,造成加载时背压过大(主意观察是否在加载启动时跳保护);
+ u8 z- O6 |! e2 R9 L# D# [- {二是,你们工厂的变压器容量不够,工厂里其它机器可能存在同事加载或运行设备过多造成的。3 ^2 Z* y" g" C; J
皮带带不动,主要原因:
) w: t% S  S9 W0 c# t% v* G: @一是,电机的轴功率不够,原因是工厂变压器容量问题;3 H" r9 u' q# ^
二是,主机问题,既然是非正常跳机,就是说这样的现象发生时随机的,最好检查一下主机的振动,情况就比较清楚了,我估计,如果是主机问题,可能是转子不平衡超过范围了,要尽快安排检修,否则就要大修了,损失就打了!!!
作者: kuanghuchuan    时间: 2010-3-29 22:59
路过 学习 分析的很透彻
作者: jnfxdh    时间: 2010-4-6 16:26
主电机仔细检查过吗?空转电机试运一下
作者: wanghz    时间: 2010-4-7 10:00
这种问题最难搞,到了现场运行的好好的。走了出毛病。一点规律都没有。
作者: china1984    时间: 2010-4-7 10:06
测测电流就知道了,看是真的电流大,还是偶尔大。真的大是机械的问题,要是偶尔那就要费劲了。是不是热保护的问题看看。