中国压缩机网行业论坛
标题:
小弟求助空压机油温高居不下问题!! 十万火急~~~~
[打印本页]
作者:
bskyrel
时间:
2010-4-1 11:27
标题:
小弟求助空压机油温高居不下问题!! 十万火急~~~~
小弟手上有一台200KW的两级压缩喷油机,之前用了一年,没什么大问题。但是现在天气热的时候油温始终保持在100度以上,由于技术有限,请问各位大哥大姐,油温过高会是哪几个地方出了问题。万分感谢~~~~!
作者:
随心所欲
时间:
2010-4-1 13:30
水冷的吧,
作者:
随心所欲
时间:
2010-4-1 13:31
QQ号或手机号
作者:
随心所欲
时间:
2010-4-1 13:33
换油了吗,三芯换一下,冷却器清洗,
作者:
bskyrel
时间:
2010-4-1 14:10
风冷型的 我的QQ是 489509906 请各位师傅指点下小弟啦
9 n9 N9 ]2 p4 v% I1 p
" P. ^. p. ~' B7 c
冷却器清洗包括前面的网罩?风扇?还是什么?
作者:
随心所欲
时间:
2010-4-1 14:54
4.1、故障现象:机组排气温度高(超过100 °C)
+ {1 v8 \! k. N5 v8 U! g, Y/ O' n
•机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);
# x/ w' A" u0 I
•油冷却器脏,如何判别冷却器是否脏呢,主要看其进油口温度与出油口温度之
5 K- l1 f( n4 B
间的温差,正常的温差在20-30度之间,如果是外部灰尘堵塞散热气只需
3 [$ k6 n6 Z) c
用压缩空气吹干静就可以,如吹不掉\散热器内部脏则需要用专业的清洗剂来清
3 r W9 v: v# X6 Y, D
洗,(如重油污清洗剂\丙铜\涤尘等)如散热器内部堵塞利害则需要用;清水
7 @9 y5 y+ P" l2 G
泵循环清洗,清洗时间视情况定.如是水冷式的散热器堵塞,最好的办法是拆开
, _1 Z* p& ?6 @9 M7 ]
前后端盖用铁条对铜管内部进行清洁.
* x. z$ e* W% @
•油过滤器芯堵塞;
7 ~6 J2 x) M/ k4 O
•温控阀故障(元件坏);
7 n- ? p6 F* a7 j9 @
•断油电磁阀未得电或线圈损坏或电磁阀膜片破裂或老化;断油电磁阀一般出
7 g. _. Z3 s# n- a
现在老机型中.
# X0 O/ [9 m; E! K
•冷却风扇电机故障;
1 j- b; f# S/ t( \4 K- N* a
•排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;
! F3 o! U1 F& g. A5 ]8 |$ t
•环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C);
2 a* C5 y- \1 s6 k% ^4 t3 g! }% C8 }
•温度传感器故障(Intellisys控制机组);
9 ~5 ? @8 G4 @7 J
•压力表是否故障(继电器控制机组)。
作者:
huli
时间:
2010-4-1 17:32
你可以联系我
作者:
meizh19840224
时间:
2010-4-2 11:08
请问你已经检查了那些地方?我个人认为你需要改善一下空压房的通风情况。
作者:
zhw110
时间:
2010-4-2 15:15
给个联系方法
- J2 C# e# g$ @
我需要更多的机组信息
作者:
jnfxdh
时间:
2010-4-2 15:40
6楼说得很全面
作者:
kuanghuchuan
时间:
2010-4-4 19:09
路过 跟各位师傅 学习
作者:
bskyrel
时间:
2010-4-7 10:43
谢谢各位领导的指点。。
5 g( j* N* `, o1 |8 a
& i% ]9 \5 }" @( k. L
6楼的大哥咋这么像IR的 呵呵
作者:
realname
时间:
2010-4-8 14:42
你确认你是两级喷油螺杆压缩机?多大的工作压力?
/ z" M0 A8 Q/ C y8 Y$ k5 ?! a, _
检查润滑油的位置,使用时间。
$ g# |$ L. P( w3 ^
检查三滤使用时间,是否需要更换
7 u" n" J: w, N* E) K
检查仪表是否正常工作
: G/ F7 z3 ~5 S$ n( Z5 t4 C' X
水冷的是否需要清洗冷却器,检查水压,水量,进水温度,水质是否良好。
n" g' u6 O; F' o) j4 a
风冷清洗冷却器,检查风扇是否正常工作,叶片清洗。
+ o( f9 _7 L) |* ?$ ^$ O
如果有条件请清洗整个系统,积碳,污垢等都是天敌。
作者:
hxy0510
时间:
2010-4-10 20:44
楼主描述的是喷油螺杆还是无油螺杆?检查环境温度是否过高,油位是否偏低,检查风扇电机,温控阀
作者:
suzhoubicheng
时间:
2010-4-17 14:28
请电15606217125,我可以帮你解决
作者:
zhao157421
时间:
2010-6-18 11:58
纯属路过,对这机器还是幼儿园阶段
作者:
南方耗子
时间:
2010-6-19 15:33
1、首先清洗风扇、冷却器。
1 G' T- Z9 {2 f6 Z# o) X6 {; ^
2、换油、油滤、
8 E0 c0 Q) j5 ]
3、检查温控传感器动作是否灵敏。
; F9 ?6 I, J9 t( g
4、厂房通风要好,一般室温不高于30度。
作者:
蓝星
时间:
2010-6-19 16:21
俺每天都清洗啊 累人
作者:
旷湖川
时间:
2010-6-19 20:34
你说的机器方面的信息太少了 楼主可以说全面点嘛 6楼的大哥说的很全面啊
作者:
土著
时间:
2010-6-19 20:45
长见识了!
作者:
hjhcompressor
时间:
2010-6-21 00:34
要是一度一度的升温就可怕了