中国压缩机网行业论坛
标题:
压缩机低压保护
[打印本页]
作者:
lzh3721
时间:
2010-5-11 11:31
标题:
压缩机低压保护
我对制冷系统不是很了解,想请大师们一个问题。我有台恒温恒湿箱,里面安装有3组压缩机。两个小的,一个大的。温度可以做到-50度,设定一个-40温度从70度开始运行,一个小压缩机和大压缩机运作,可以达到指定的温度-40.我设定一个25度从70开始降温,这时只有两个小压缩机运行。运行了几分钟后压水机低压保护停机了。不知道这个什么原因,请高手指点。
问题补充:
把低压保护器的低压保护断开,机器不会报警了,低压压力表一直在0的位置微小变化,可以运行到指定的温度。断开低压保护这样会对机器产生什么样的影响?
作者:
西北维修工
时间:
2010-5-11 15:26
高压是多少?有可能是制冷剂泄露
作者:
lzh3721
时间:
2010-5-11 19:00
高压10公斤
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5