标题: 紧急求助,压阀门对冷冻水温度有何影响

我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。

* {+ F0 U; r, y7 ~, }0 F

阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。

( F f4 c6 F- I" G) c+ F

由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。

+ `/ ]. _9 s% i2 q( N4 w" ?/ ~

但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。

[7 D# P1 D: h7 G" C1 r

主要质疑如下:

( s1 e/ y0 e T

用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。

7 o* G" a0 [! y! J" s8 g7 |( p

既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?)

" t9 g" A+ U9 G9 _$ @ j* [


作者: 杭西    时间: 2004-10-23 21:39

“阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。”属理论错误.


作者: kila    时间: 2004-10-23 23:36

用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。

对啊!既然起不到节流膨胀的作用,怎么可能会是阀的开度造成的呢?要是有节流膨胀的作用,它后面的的出口处的温度应该更低才对!

应该是冷冻水流量不足造成的!

个人观点,有不妥之处请指点!

[em08]
作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-25 09:10

温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。

这个数据作为用户冷冻水出口的数据,是否比较正常呢?

我公司曾经出现,设备用冷却水压力低,压力指示针不停振动,后仔细检查发现:进口出口管接错了,要知道进口有单向阀的。如果不是俺发现早,那设备要玩完了。

某公司溴化锂制冷站出现过这样的事:控制系统界面设计时,进口、出口的数据显示框放错地方,把进口数据当出口数据了。

0.05MPa作为出口压力应该差不多的,如果用户负荷小的话,出水温度6.7℃也是有可能的。


作者: 老菜帮子    时间: 2004-10-27 22:01
如果设备没有故障,而从冷冻站到用户有一段距离,这段距离中管道从外界所吸收的热量Qx是恒定的,在用户总用量大的时候,Qx加入用户用量使温度上升较小,如果用户减少使用量,Qx的加入可能使冷媒有明显的升温,误差1℃是有可能的。再说温度计的误差也是可能的。
作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-28 08:28

温度压力传感,实不敢认为很准确。

尤其是大量程的,用在低压低温的地方。最大量程100度,实际用的温度基本就7-8度,此时误差1度才1%而已,但可能要了用户的命。