中国压缩机网行业论坛
标题: [求助]各位高手,压缩机选型? [打印本页]
作者: farmcattle 时间: 2004-9-4 12:25
标题: [求助]各位高手,压缩机选型?
朋友在东北,有一个地窟,长3M,宽2M,高3.5M,他想改造成一个高温冷库(-2℃-+15℃),就是贮些水果什么的。想请各位高手帮助估算一下要配什么样的压缩机?多大功率的?活塞或别的什么种类?全封闭或别的什么种类?敬请各位热心的高手指点一下。
作者: 老菜帮子 时间: 2004-9-4 16:16
秋天是果蔬收获时期,这时东北的气温已经较低了,但白天收获的果品温度还较高,摊开凉一晚就能到+10℃以下了,还用什么制冷;如果一定要-2℃,那只有买个装配式冷库(冷风机式),将收获的果蔬在冷库里冷却到-2℃,再进地窖,没多天天气也就到±0℃了。
作者: farmcattle 时间: 2004-9-4 21:51
老菜,你好。
想在地窖里装制冷设备,主要是考虑地窖能利用天然冷源,而且造价比装配式冷库(冷风机式)低,这样想对吗?
作者: farmcattle 时间: 2004-9-4 22:04
不好意思,刚刚忘记说了,在地窖里装制冷设备主要考虑的还是夏天贮物。
老菜前辈,帮帮忙吧。
作者: 荣昌制冷 时间: 2004-9-5 18:11
这个问题你找菜前辈没错,照他说的去做。[em01]
作者: 东方不败 时间: 2004-9-5 18:16
你可用江压的1。5立方的Z型空压机便宜而实用,运行费用也低,我在长春欢迎来交流~13694308450这是我的手机!!
作者: 老菜帮子 时间: 2004-9-5 22:46
用 L 型D38钢管制成热管 L 型下边深入地下5米,复土到4米,L 型上端伸出地面80公分左右,管内加1/4体积液氨,在氨受热蒸发时,封死顶端;L 型的下面水平部分是蒸发器,L 型的上端外露部分是冷凝器,冬天东北气温在-20℃左右,低下的热量使液氨蒸发,蒸汽上升到管子顶端,受冷冷凝,于是将地窖低下的土壤冻成永冻层,夏天如果温度过低,可以垫泡沫塑料以减少冷气上传,我画了个简图,可惜没法上传。
作者: farmcattle 时间: 2004-9-5 23:12
老菜前辈,太谢谢了,我的信箱是gentcheng@sina点com 或gangcheng@263.net ,你可把图传到我的信箱。
作者: farmcattle 时间: 2004-9-5 23:44
还有就是,这样做会不会温度不好控制,发生冻害什么的?
作者: farmcattle 时间: 2004-9-9 20:34
多谢老菜兄耐心回答小弟问题