中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]制冷压缩机 一拖二? [打印本页]

作者: farmcattle    时间: 2004-9-5 12:09
标题: [求助]制冷压缩机 一拖二?
请问:制冷压缩机采用一拖二的方式,两个冷藏间可以控制在不同温度吗?
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-9-5 17:30
完全可以。在两个冷藏间的供液管和回气管上必须分别安装自动关闭阀,由温度控制器控制阀门的启闭。[em01][em01]
作者: farmcattle    时间: 2004-9-5 17:50

谢谢荣昌制冷,这样是否性价比较高的作法?


作者: 荣昌制冷    时间: 2004-9-6 06:19
很简单的。只要制冷机的功率能够负担两组蒸发器,多加两套控制阀(这是必不可少的),不会增加性价比。[em01]
作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-6 22:28

万不得已,可以使用,但两库同时工作时不太合理,理由是温度高的库的蒸发压力垫高了温度低库房的蒸发压力,使其工作时间延长,这是一;第二、如果一库为±0℃,一库为-18℃,由于-18℃库的蒸发压力较低,±0℃库即使供液较少,液体在管道内产生强烈的膜态沸腾,非但制冷效果差,还会回气过湿;

建议错开工作,即-18℃库工作时,±0℃的供液电磁阀被-18℃库的供液电磁阀锁住,当-18℃工作结束,±0库的电磁阀立即打开(当然是在需要时),这可以在电路上解决,电工应该会做。


作者: farmcattle    时间: 2004-9-7 00:05
谢谢各位的帮助




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5