中国压缩机网行业论坛
标题:
冷干机不除湿
[打印本页]
作者:
ygp08
时间:
2010-7-8 13:45
标题:
冷干机不除湿
高低压表正常,但出气里含水,这是怎么回事啊
作者:
zhuzhu8455
时间:
2010-7-8 15:04
排水及时吗?处理量够吗?
作者:
ygp08
时间:
2010-7-8 15:25
排水及时啊,处理量没变过的,原来运行正常
作者:
一号乐天派
时间:
2010-7-9 12:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
lyt
时间:
2010-7-23 16:58
过滤器堵了
作者:
jocycle
时间:
2010-7-23 18:15
高低压表正常?以前除水正常?那就可以排除机组制冷的问题了。
% }" n- h) o; N, R
可能是哪个地方排水器坏了吧。机器内部?过滤器的?
作者:
qingjiayi
时间:
2010-11-27 11:41
过滤器堵了
作者:
西北维修工
时间:
2010-11-27 12:34
排水器正常吗?周围环境是不是变化了?或是冷干机制冷压缩机排气量下降了,如果是是水冷的,减少冷却水量试试。