标题: 格力空调开机就不制冷
分析与判断:用户反映这台购买2年制冷、制冷效果一直很好,昨天开机50min后突然停机。现场检测相序正确,经全面检查发现检相板上光藕N35损坏。现场的维修方法:更换检相板上光藕N35,试机正常,故障排除。
! `8 [) h7 [6 I. E; l经验与体会:维修17℃灯亮的故障时,空调的故障原因并不全是相序故障,很有可能相序一直没变,而是检相板电路自身元器件故障。提醒同行在维修实践中要思路开阔,以免走弯路。以上维修案例格力空调维修网.hfclk点com/,转载请著名合肥格力空调售后服务