客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了
) x5 J% v: K# \
1 J8 c, K% f+ f9 ~7 u改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康( ]: j) F5 W' T8 `% d

3 ?* j* \8 V/ s( P改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全
& n, n6 m: t3 k) \# \8 L0 z% H. p3 ^5 \- W/ p: q! f
改造过程:8 j0 @  n: r/ L' M/ b, F
1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试  Q3 _9 r+ c+ r
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功
" B; T0 q/ c, }4 c3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着7 t' ~5 t# B; @
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
  a/ t/ L4 I" H; H8 {  u+ Y5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转% F' k5 u5 I# i) m3 |6 N$ T4 H
6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。8 o  \6 B, B  h) S/ g
7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样8 N' n" e. D* _' b
8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。6 F7 }% X# L: \: ]" ~* [
9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
9 o+ z, r8 J5 F$ p3 H10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机
; _: p" p: L. ^2 f* A0 {3 d0 p, M8 d, d/ X+ Q' k
' `; F6 Z3 }$ u2 ~! Q6 {0 w" q/ w
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法& t% u+ s; Y9 U
! p- A, w8 K' q* w: D1 o  d
[attach]8010[/attach][attach]8011[/attach]
作者: jocycle    时间: 2010-7-14 10:15
好贴
作者: NIEGONG    时间: 2010-7-14 10:45
本公司有更方便的空压机控制器。和文本。有兴趣QQ276172829。电话0731-85219628
作者: 心心妈妈    时间: 2010-7-14 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hiscrew    时间: 2010-7-14 20:48
这台机子的控制电路并不复杂
作者: 西北维修工    时间: 2010-7-14 21:30
花个千把块钱换个控制器问题全部就解决了。
作者: wwxlym    时间: 2010-7-18 23:40
比较山寨,用MAM-KY02S改一下就OK了,简单的问题为什么搞到那么复杂,奇怪,还要大呼小叫的。郁闷。。。。
作者: HST007    时间: 2010-8-9 17:17
不错,能够从实践中找到解决的办法。
作者: shuishi811    时间: 2010-8-11 14:06
这个空压机怎么像是KGM?这是东北的一个地方品牌,请问楼主是哪的,有兴趣加我QQ群107173927-空压机的那些事儿,或加QQ1504855325