作者: xjkpkysj    时间: 2010-7-13 21:48
标题: 【经验分享】空压机电路改造 附图
客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了( y7 a9 g; R0 D( A+ `0 z7 ]

+ a! i9 @- B1 W改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康, k8 j  d' V$ [, Y2 ^: Z. m
/ O6 H$ _: G- a- \8 B" g( N& q/ e$ ]2 Z
改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全
' v, i0 H2 Y% Q0 u( y$ ~7 s3 r2 [  `* F+ I2 i
改造过程:, n+ V( l7 f! i8 f
1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试; S& G3 U. r' K& i2 p, r) n
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功
: Q. l$ W0 ~$ R3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着2 E( d" M* ]* |$ B) A2 v, A
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
: C  P6 V' B) k0 K5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转0 D! Z7 t2 ~) B# F( L! t  C
6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。
! R& j& ~2 n- Z+ V. \+ Z9 ?7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
: V9 X1 G+ X0 q0 r( o8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
/ K0 |3 f$ x! }2 E0 ?0 Z* J9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
8 k/ V2 Z9 C% P10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机
% \- E$ e9 G  v; ?
- ?' j' V( o9 ~* c8 |* b+ `  P
6 B, B7 ~0 x. T* x6 G0 Y% w问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法) I' K* B8 E- N6 ?

' q' Y9 ~; N' U# P[attach]8010[/attach][attach]8011[/attach]
作者: jocycle    时间: 2010-7-14 10:15
好贴
作者: NIEGONG    时间: 2010-7-14 10:45
本公司有更方便的空压机控制器。和文本。有兴趣QQ276172829。电话0731-85219628
作者: 心心妈妈    时间: 2010-7-14 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hiscrew    时间: 2010-7-14 20:48
这台机子的控制电路并不复杂
作者: 西北维修工    时间: 2010-7-14 21:30
花个千把块钱换个控制器问题全部就解决了。
作者: wwxlym    时间: 2010-7-18 23:40
比较山寨,用MAM-KY02S改一下就OK了,简单的问题为什么搞到那么复杂,奇怪,还要大呼小叫的。郁闷。。。。
作者: HST007    时间: 2010-8-9 17:17
不错,能够从实践中找到解决的办法。
作者: shuishi811    时间: 2010-8-11 14:06
这个空压机怎么像是KGM?这是东北的一个地方品牌,请问楼主是哪的,有兴趣加我QQ群107173927-空压机的那些事儿,或加QQ1504855325