中国压缩机网行业论坛

标题: 水冷式螺杆机 [打印本页]

作者: kls1888    时间: 2010-7-26 10:51
标题: 水冷式螺杆机
请教对于13立方水冷压缩机要求水温是多少度?! y$ u! f1 g$ H* x
水流量每小时多少立方?( m% a, _: c5 S
水压是多少mpa?
作者: J990301    时间: 2010-7-26 13:20
一般而言, 压缩机的进水温度按照33℃设计,  进水温度≤40℃一般也可以正常使用!
+ Z9 F6 t0 w+ H# i# C进水温度40℃时水量在7.5T/H左右,  不同厂家的产品换热器面积也会不同,冷却水量也有些差异!9 ~9 v0 H0 t# K: _7 P. R
进水压力0.2~0.5MPa
作者: NIEGONG    时间: 2010-7-27 11:01
在实际应用中20--50度水也同样使用。
作者: kls1888    时间: 2010-7-27 11:45
刚清洗过水冷却器,温控阀已调到全开。刚做过保养才300小时。现运行温度在103度。# M9 L; Z5 U9 D$ B4 O* S
运行条件如下:水温38度,水泵是旧的。看不出流量是多大,也不知水压够否。
5 q! ~/ A/ U: W2 C3 r如上午刚开机时,运行温度是85度左右,随着水温的升高,运行温度逐渐升至103度。
+ X3 I9 T" {# w! h5 z但客户还有一台同型号的机子累计运行时间还不到100小时。运行温度基本不会超过90度。
作者: kls1888    时间: 2010-7-27 11:46
请大家赐教,温度过高是否由水温引起的。谢谢!
作者: 蓝星    时间: 2010-7-30 09:00
呵呵 进水最好不得高于32度 不能超过35度 否则 会急剧降低冷却效果 13M3机水流量为7-8T  水压大于2KG 全国的空压机水冷却器几乎都以我公司的标准为准则 我公司是全国第一个模仿阿特拉斯 英格索兰 寿力 伯格等品牌冷却器的生产商 并进而开发出各式内外翅片式高效替代品的




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5