标题: 螺杆冷水机组排气压力突然下降,飞油讨论
螺杆机排气压力突然降低6 }; o+ i9 i2 i4 D/ B/ I& M 最近碰到一台双螺杆冷水机组,(半封闭式冷水机组)开机约20分钟,高压达到1250Kpa左右时,压力突然下降,声音也跟着变化,排气温度也跟着突然下降,跟着冷冻机油全跑到蒸 发器,好像电机突然受力减小。请各位高人指点。谢谢
作者: jacky    时间: 2004-9-9 15:58
应该是滑阀下载了
作者: kevint    时间: 2004-9-9 18:54

同意jacky说法:机组卸载时候由于排气量突然下降,滑阀移动后亦降低了压缩比.排气压力会下降.此时高压侧冷冻油在压力突然下降时候会沸腾(可以看到乳白色气泡).此冷媒气泡时候容易将冷冻油一起带走.但是这个现象应该很快平衡的.另外机组卸载时候声音会比较大.


作者: lovelace    时间: 2004-9-9 23:20

谢谢各位支持。

如果是滑阀卸载,排气压力会下降但是可能时间要长一点点,而且也会有一定的线性下降。我现在遇到这台机组是突然下降几乎是瞬间,就好像是高压与低压突然窜通一样。

小弟有还有个问题想了解一下,不知道螺杆机内部是否有卸压装置,以防止排气压力过高时造成压缩机损坏。

[em01][em06]
作者: lovelace    时间: 2004-9-9 23:21
冷冻机油加得太多了会不会是造成"飞油"的原因呢。?
作者: kevint    时间: 2004-9-10 07:22

"小弟有还有个问题想了解一下,不知道螺杆机内部是否有卸压装置,以防止排气压力过高时造成压缩机损坏。

* s" i+ I) w& L' S8 U8 t

可根据排气压力传感器提供信号来控制

4 o% G2 K# D& r' O) X
[此贴子已经被作者于2004-9-10 12:41:09编辑过]

作者: lovelace    时间: 2004-9-10 17:51

有了解螺杆压缩机内部结构的兄弟吗?可以提供一些关于螺杆压缩机分解图吗?

非常感谢!


作者: 天山制冷    时间: 2004-9-10 21:45

冷冻油加多了。会喷油的。我见过的。

现在我所接触的螺杆压缩机内部没有什么保护啊。如果排气过高的话压差继电器就会动作,如果压力再大的话那安全伐就该动作了。不过一般情况下是没有什么事的,放心的开吧。

————————————————————————————————————

无怨无悔


作者: 江文    时间: 2004-9-14 22:53
电机是否刚维修好!
作者: kila    时间: 2004-9-14 23:05

排气温度也跟着突然下降?

5 `2 P+ F V- s/ E7 o$ m- M

怎么个降发啊?

. W% [1 d, P( [9 I2 U2 ]% k

油加得多不好的,最好是和原来的油量接近!


作者: scroll    时间: 2004-9-16 11:34

回液了,液态压缩


作者: lovelace    时间: 2004-9-16 17:56
排气压力在瞬间由1250Kpa下降到700Kpa,非常快。跟着就是整个压缩机声音变化,无油的声音。飞油了。
作者: lovelace    时间: 2004-9-16 17:58
液态压缩???让我想想,是不是冷媒加多了呢?
作者: kila    时间: 2004-9-16 22:37
以下是引用scroll在2004-9-16 11:34:47的发言: - H2 e, f, Z/ `2 Z9 `0 B1 {( p& Q0 O7 |' G5 E

回液了,液态压缩

3 N4 q4 V# d) t: I, [3 r, {

谁能解释一下为什么回液会引起压力快速下降啊?为什么啊?

[em06]
作者: scroll    时间: 2004-9-18 09:37
冷凝温度太低,供液过多,减少冷却水量,关小膨胀阀的开启度。
作者: lovelace    时间: 2004-9-18 13:14

楼上的朋友果然高见,谢谢。