中国压缩机网行业论坛

标题: 螺杆机排气压力突然下降讨论 [打印本页]

作者: lovelace    时间: 2004-9-9 13:15
标题: 螺杆机排气压力突然下降讨论
最近碰到一台双螺杆冷水机组,(半封闭式冷水机组)开机约20分钟,高压达到1250Kpa左右时,排气压力突然下降,声音也跟着变化,排气温度也跟着突然下降,跟着冷冻机油全跑到蒸发器,好像电机突然受力减小。请各位高人指点。谢谢
作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-9 20:37
从高压压力下降、排气温度下降、电机电流下降看,是蒸发器供液减少或停止了,是油从什么途径跑到蒸发器里了,从而阻碍了供液的进入?还是膨胀阀堵塞停止了供液,从而形成真空将油强行吸入蒸发器了?可从回油系统检查,肯定是它失职了。
作者: lovelace    时间: 2004-9-9 21:51
可以肯定不是膨胀阀的问题,也可以肯定不是蒸发器供液突然停止,因为冷凝器与蒸发器之间的管路是畅通的。而排气压力突然下降,如果是冷媒系统问题应该是线性的压力变化。系统回油很简单,压缩机排出去就是油分,油分排气管到冷凝器,油从油分只有一条主管道到螺杆机轴承。
作者: scroll    时间: 2004-9-16 11:45
回液了,液态压缩。减少冷却水流量,膨胀阀开启度关小点
作者: lovelace    时间: 2004-9-16 18:07
谢谢高人指点,我试一下。非常感谢谢
作者: kila    时间: 2004-9-16 23:20
楼主可否传一张相片上来呢?
作者: lovelace    时间: 2004-9-18 13:25
不知你是需要什么样的相片。
作者: kila    时间: 2004-9-18 20:04

恩~

/ y( M( {1 C1 @: G: r# p

压缩机内部构造

8 n! S3 P% L4 `! L% o5 C2 H

[em07][em04]

, P; A# X4 ]- |1 p

请问lovelace你的问题解决了吗?我今天也碰到这个问题了,开机后3分钟,油跑光了,报警(油压传感器故障),三个参数如下:579/708/OUT(油压)。

# V8 n% n; }; ?8 U2 V

压缩机回气部位外面全是凝结水,LP=0.65Mpa (冷凝器压力)HP=0.95Mpa。

# A0 e1 M9 H2 T3 B& x* z

为何油会跑光呢?(电磁阀工作正常)

+ `+ E( n' \& n% j. w2 Y* |% v4 k& F( ~: f
[此贴子已经被作者于2004-9-18 21:44:48编辑过]

作者: lovelace    时间: 2004-9-18 22:08
我的问题还没有解决。觉得很奇怪。你碰到的是什么牌机的机器。你用表量一下你的低压真正是多少,可能是冷媒少了吧。或是冷媒过多。
作者: kila    时间: 2004-9-18 22:17

恩~~ 我不这么认为,我的机组上有压力表的,不用量,很直观的说,另,我觉得你的问题和我的好象很相似,机组是阿尔西的,用过吗?你的机子是什么牌子的?

你现在还试机吗?还是一直没有动过?


作者: lovelace    时间: 2004-9-19 11:18
哦,我没有见过阿尔西的机子,我的是顿汉布什的。不是我在试机,是工程人员.我现在还在等着结果呢。2 @' m/ y5 d6 w5 d$ Y, l
[此贴子已经被作者于2004-9-19 11:19:00编辑过]

作者: kila    时间: 2004-9-19 19:34

哇!和他们这些高级工程师在一起工作真是好啊,可以学到很多东西

太羡慕了!


作者: kevint    时间: 2004-9-19 19:47
以下是引用lovelace在2004-9-19 11:18:14的发言: ! O) x! }5 G r; a* F! ^$ b, q& a& n哦,我没有见过阿尔西的机子,我的是顿汉布什的。不是我在试机,是工程人员.我现在还在等着结果呢。 $ D2 s7 A K0 p3 g, x4 \
- U. o+ K! s. i: {, p* Y

你好,能介绍一下DB的机组 吗?