中国压缩机网行业论坛

标题: 电压过低怎么解决 [打印本页]

作者: zhao157421    时间: 2010-8-13 13:53
标题: 电压过低怎么解决
用户380v的管线,单独给空压机接出来,开机调试,电压只有340,导致机器频繁加卸载,有没有什么好办法可以解决这个问题
作者: 西北维修工    时间: 2010-8-13 20:26
麻烦楼主说说,电压低怎么会导致机器频繁加载卸载
作者: LT3046    时间: 2010-8-13 22:03
??
* Y  d0 ~) {: Q4 Z7 P6 n( G       两者有关系?
作者: hjhcompressor    时间: 2010-8-15 04:01
给拉根线
作者: zhuzhu8455    时间: 2010-8-15 11:42
不对啊频繁加卸载和电压低的关系不大吧; N5 q6 V: ?2 ?! ?8 e, b
再说了一般的机器都有电压过低的保护也开不了吧/ v0 F) q1 Z' X+ ^# s! N" \/ ~
即使开了电机接触器类恐怕有生命危险了2 J$ ~9 i# X8 c  ~/ A, x/ ?2 T
电压的问题看加个稳压器类的设备
作者: HST007    时间: 2010-8-16 09:43
多大功率的空压机?电缆是规格是多少?空压机离电柜有多远?这些要提供。
作者: jysx5127    时间: 2010-8-19 10:28
那么低电压也能用????
作者: zhao157421    时间: 2010-12-30 08:59
我这里的机器就是有电流保护,电流高了,自动卸载,降低电流,如果电流长期处于保护值之上,机器自动停机
作者: wwxlym    时间: 2010-12-31 09:54
检查电压低的原因,检查你的连接电缆的电压损耗,将空压机改为变频型,实现软启动,改善启动电流。同时,变频器内部整流模块将340V电源整流后,可以提升电压到400多V,同时要求变频器厂家将变频器的滤波电容容量增大2倍以上。
作者: 353481767    时间: 2010-12-31 10:19
多大功率的空压机?电缆是规格是多少?空压机离电柜有多远?和机器频繁加卸载也确实没关系啊。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5