中国压缩机网行业论坛
标题:
求计算公式
[打印本页]
作者:
shuishi811
时间:
2010-8-14 09:16
标题:
求计算公式
一台75KW的空气压缩机始终在系统压力为7BAR下工作(满载),进线电压每减低5%电流会上升多少?进线电压为380.
2 i2 k* W3 G7 n+ U* h+ b ]3 k
我不要结果,我要计算公式,最好加上详解。我初中没念完(文化低)就参加工作了,谢谢大家
作者:
西北维修工
时间:
2010-8-14 14:16
电流=电机功率除以(1.7x0.85x0.92x380)
2 U c" O1 e* l; r# [: ]1 h8 }" c# a
如空压机75kw
6 b1 O$ ^7 _' t* c4 A% s
I=75000/1.7X0.85X0.92X380
) @6 g7 T: K! R) K
I=75000/505.172
" P( X3 p: z& v9 U) o4 s
I=148.5
9 ^7 v# z- c4 N6 m
如果电压降低5%
4 {* W. s- c0 M
I=75000/1.7X0.85X0.92X(380X0.95)
3 e2 d: p" h: O# A! a
I=75000/1.7X0.85X0.92X361
/ q/ ?* b$ ^, |: ^; I& W ^- k( Y
I=75000/480
\3 e( }, n" a
I=156.25
/ N+ D- W3 A0 I1 s0 x4 S
156.28-148.5=7.75/148.5=0.05
# J U' i8 _) ]6 F6 D: b
电压下降5%,电流也就下降5%。公式中1.7是3开平方得来的也就是根号3。0.85是功率因数。0.92是效率。380是电压。
作者:
西北维修工
时间:
2010-8-14 14:18
电压下降5%,电流上升5%。
作者:
shuishi811
时间:
2010-8-14 14:40
谢谢啊,学习了。。。
作者:
空压机吴
时间:
2010-8-14 14:54
现在 论坛里就缺一些向二楼这样的 老师啊对问题 毫无保留 的讲解 和指导 强烈支持 二楼啊
作者:
tzw200859498
时间:
2010-8-14 15:00
不同意二楼的计算,明显忽略了电机在非正常电压下的功率因素和效率的降低!