中国压缩机网行业论坛

标题: SULL空压机故障,请大家帮忙 [打印本页]

作者: shuishi811    时间: 2010-8-14 09:35
标题: SULL空压机故障,请大家帮忙
一台SULL250HP的空压机,全载电流为350A,电源空开老跳,400的空开,185平的导线,线接头的地方总烧,是怎么回事啊# p$ n3 G( `( @$ R/ X
空开也换过了
作者: enorth    时间: 2010-8-14 09:45
检查电路是否有短路的情况。6 O, d( x; V. e% L2 w
有无过载保护器?调整一下
作者: shuishi811    时间: 2010-8-14 10:06
如果短路的话直接就跳了,这机器不是总可是跳,不一定什么时候跳。有过载保护啊
* j1 I; P8 ~3 A3 o* y) b可是现在电流不大啊,没过载啊
作者: tzw200859498    时间: 2010-8-14 12:39
别老只是盯着机器,看看全厂的电源啊,有什么大设备一启动,电压拉低,你这台设备电流就高,跳。跳。跳。
作者: HOSENKS    时间: 2010-8-14 13:33
油温正常,机头就无问题,马达有无异响
作者: shuishi811    时间: 2010-8-14 14:18
没有电压降啊,我都说了电流不大啊,如果电流过大会有显示的,变压器容量足够,油温正常马达无异响
作者: zsq8373    时间: 2010-8-14 14:44
空气开关上下接线柱是否松动?4 s+ c6 O1 l% Q
更换一个空气开关试试。
作者: 空压机吴    时间: 2010-8-14 14:50
185 是铜的还是铝的啊 铝的就有点过细了啊 再就是接头一定要灌锡处理啊
作者: shuishi811    时间: 2010-8-14 15:53
空开换过了,綫是铜的
作者: jnfxdh    时间: 2010-8-14 16:27
导线与线鼻或空气开关接线柱之间压紧了吗
作者: shuishi811    时间: 2010-8-14 17:01
压紧了啊,都看了
作者: hjhcompressor    时间: 2010-8-15 03:42
我上次是这样的,打开空开的盖板,用六角扳手将其中的螺栓扳紧,OK
) O/ K" I8 a" Z没想到,新的空开也会这样
作者: 中国制造    时间: 2010-8-15 06:38
空开小了,换个大一点的空气开关.试试看。
作者: shuishi811    时间: 2010-8-15 09:39
电流都不大我换大空开干什么啊
作者: 中国制造    时间: 2010-8-17 06:58
如果满载电流是350A,那空开400A偏小了,这个问题你最好去问下电工
作者: shuishi811    时间: 2010-8-17 08:00
越说自己是电工的越废物,我品了好久了
作者: NIEGONG    时间: 2010-8-17 17:08
。线头都烧坏了。线肯定没有接好
作者: 中国制造    时间: 2010-8-18 06:50
请别人帮忙,就要虚心请教,如果你自己电工技术好,这么简单的问题怎么解决不了呢?不要随便骂别人!
作者: wangweihan    时间: 2010-8-18 09:49
空开质量有问题
作者: shuishi811    时间: 2010-8-18 19:05
情况出了新的变化,启动正常,但在星转角的时候,电流在400A以上持续了一段时间,请问大家这是拥唔什么呢
作者: 螺杆压缩机    时间: 2010-8-18 20:02
3倍要1000A的空开差不多
作者: shuishi811    时间: 2010-8-19 09:26
1000的空开?250HP电机用1000的空开啊?




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5